我新接手的一個設備,接入電源是三相五線。設備控制柜內一個三相380V空開,一個兩相220V空開。
這個設備在我接手之前就有問題,反映來的情況是只要推上兩相空開,總線上的漏電開關就會跳閘。有兩套,但另一套送電不會跳閘。
我去現場查看發現總線上都是一個三相三線的漏電開關,而設備使用的是三相四線的電源。
我懷疑是這個漏電開關配置不正確,由于現場還沒有正式通電。我無法試驗。
所以拿出來討論一下,我的判斷是否正確?是否一定要更換為三相四線的漏電開關?
llllll
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 2318 點
下載積分: 1274 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2009-06-11
最后登錄: 2025-06-14
查看llllll的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-13 14:54
支持5樓的說法,供電系統錯誤!三相五線制,是不需要裝漏電開關的。另外在同一條供電系統中是不允許使用兩種不同方式的漏電開關的

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 性慾旺盛的肥岳| 成全影视大全在线观看国语| 巴青县| 邹城市| 日本韩无码av在线播放| 成全视频高清免费观看电视剧 | 日本少妇aa特黄毛片| 沙田区| 田阳县| 涂了春药被一群人伦爽| 成全在线观看免费完整版的| 霍山县| 我被六个男人躁到早上动态图| 波多野结衣在线精品视频| 久久热在线视频| 偷偷鲁2020精品**视频| 南投县| 黄金网站APP视频播放画质选择| 栾城县| 欧美同性男男性视频网站| 洞口县| 奶头好大揉着好爽视频午夜院| 亚洲AV剧情永久AV点击进入| 海口市| 性一交一乱一交A片久久四色| 国产一区二区三区最好精华液| 敦煌市| 精华区二区区别| 久治县| 老女人性生交大片免费| 嘉祥县| 台南县| 伊人久久精品一区二区三区| 合山市| 宽城| 桓仁| 广州市| 乌恰县| 平果县| 滕州市| 卢氏县|