西門子200DC 輸出接線有點模糊,
1:S7-200DC輸出的負載電源是單獨直流電源提供的還是PLC本身提供的
2:書上的接線是M接負載的一端和直流電源負極端L+接的是直流電源的+端  晶體管輸出不是也就兩跟線就行了嗎,這里的M和L+是什么意思呢?

3:PLC輸入接線畫的直流電源是什么意思呢,如果是DC24V匯點輸入的話不就是M點和0,1,2這些點連在一起不就有輸入了嗎,怎么還要接直流電源呢?
DC24V源輸入的電源需要用PLC外部(本身)電源嗎?
[ 此帖被wangsai0501在2011-04-22 15:34重新編輯 ]
wangsai0501
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 382 個
工控威望: 533 點
下載積分: 1515 分
在線時間: 289(小時)
注冊時間: 2010-04-12
最后登錄: 2025-06-03
查看wangsai0501的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-23 08:00
zhouqi
提高自動化技術水平,讓生活更美好!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 1297 點
下載積分: 3526 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2009-10-21
最后登錄: 2025-06-25
查看zhouqi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-04-24 15:27
西門子200DC 輸出接線有點模糊,
1:S7-200DC輸出的負載電源是可以單獨直流電源提供的還可以PLC本身提供的,考慮到PLC本身輸出有限,盡量單獨加開關電源。
2:M是表示PLC本身的24V的負極,L+是表示PLC本身的24V的正極,
3:PLC輸入接線畫的直流電源是PLC輸入24V,公共點接接0V,輸入接24V,一個回路。
4;DC24V源輸入的電源需要用PLC外部(本身)電源,盡量用外部電源,因為用本身的,對PLC可能造成損害。

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 开封县| 妻子6免费完整版高清韩剧| 女人荫蒂被添全过程A片免费| 双城市| 光山县| 林口县| 忻州市| 国产专区一线二线三线码 | 于都县| 顺昌县| 小秘书好紧bd| 妻子6免费完整版高清韩剧| 拍真实国产伦偷精品| 日韩视频中文在线一区| 99久久国产热无码精品免费| 成人无码免费一区二区中文| 酒泉市| 日本暴力强奷免费视频| 特级做A爰片毛片免费69| 江川县| 成全电影大全在线观看国语版| 老旺粗大挺进秦雨体内| 国产CHINESE| 瑞昌市| 日本一区二区在免费观看| 新乡市| 少妇三级全黄在线播放| 弥勒县| 林芝县| 成全视频免费高清| 涪陵区| 东兰县| 玉屏| 日本到av免费一区二区三区| 锡林浩特市| 十堰市| 荣成市| 欧美日韩国产va另类| 金昌市| 永川市| 五大连池市|