樓主  發表于: 2011-04-21 18:56
現在工廠改裝一個機器,用松下的MSMD082P1U和MCDDT3520伺服電機與驅動器,還有一個松下PLC(FP0-C16T-F),想用plc控制伺服轉動。要求是伺服走一定行程后碰到一個行程開關,然后回原點。現在伺服與驅動的接線已按位置控制模式接好線了,
請問:1、如何設置plc的參數?(有一個測試程序)
2、plc的輸入/輸出該如何與伺服-驅動器接線?
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1787 個
工控威望: 5348 點
下載積分: 21368 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2025-07-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-22 15:17
PLC程序里只要有脈沖輸出指令頻率指令和方向信號的輸出點就行了,至于邏輯關系你自己編不難。伺服控制器的7號端子就是COM+接24VDC的正,25-GND接24VDC的負,04-PLS2接脈沖輸出信號,06-SING2接方向信號,因為控制器型號不同,我說的你可以作為參考。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(青衣) 熱心助人

    <sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
      <sup id="t49uz"></sup>
      主站蜘蛛池模板: 兰州市| 临清市| a片试看120分钟做受视频红杏| 蘑菇短视频APP免费版本下载| 久热在线这里只有精品7| SM调教贱屁股眼哭叫求饶H| 康乐县| 怀宁县| 涞源县| 日韩gay小鲜肉| 欧美体内she精视频| 人妻出差被寝取中文字幕| 喀喇沁旗| 日本中字在线视频二区| 欧美人体艺术| 半夜摸妺妺乳C起来好疼| 教授和乖乖女H灌满阮阮视频| 主仆调教SM束缚绳索捆绑| 真人老太太实战镖客视频 | 日本免费高清毛片无遮挡| 99久久国产热无码精品免费| 欧美日韩高清视频一期| 都兰县| 欧美片巜欲性高| 荥阳市| 金秀| 日本大片免a费观看视频无码| 欧美曰本—本道免费无码dvd| 弋阳县| 国产无线乱码一区二三区| 小金县| 国产精品成人99一区无码| 日韩欧美亚洲每日更新在线| 成全视频观看免费高清第6季| 石柱| 四LLL少妇BBBB槡BBBB| 四川BBB搡BBB搡多人乱亂| 工布江达县| 甘泉县| 日本毛x片免费视频观看视频| 4P被两个男人换着躁我小说|