大家好,我現在程序要用上脈寬輸出指令,比例閥上的電阻是50歐,請問我要在輸出端要串上多大的電阻的,比例閥的電流是要求800MA。直接用上后PLC的報電壓低的故障。請問要怎么樣選擇電阻才對
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 844 點
下載積分: 18282 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間: 2009-01-15
最后登錄: 2025-06-22
查看suuy79的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-13 22:21
關鍵的是你的比例閥需要0.8A的電流
對于一般的PLC來說,完全可以驅動
但是關鍵的問題是,你PLC報電壓低就說明PLC剩余電源容量已經無法帶動負載
就算你能串聯電阻來降低電流以解決上述問題,但能否驅動閥尚不得知。
在說明,所謂的上拉電阻不是你說的這個意思!
還有,比例閥一般需要接入電源,電機的工作電源一般由外接電源提供
而不能由PLC來提供,PLC輸出只提供控制信號
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+4(xqx666) 熱心助人
  • 下載積分:+1(guochunyi) 熱心助人

    <sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
      <sup id="t49uz"></sup>
      主站蜘蛛池模板: 大港区| 快穿之爱爱做不停H| 东海县| 丹凤县| 伊通| 铜山县| 女人张开腿让男人添| 福建省| 国产乡下妇女做爰| 成全观看高清完整免费大全| 日本狂喷奶水在线播放212| 日本视频免费高清一本18| 欧美成妇人在线播放| 性做爰全部免费播放| 汉源县| 精华区二区区别| 屏东市| 欧美亚洲另类人妖综合网| 欧美禁忌乱偷在线观看| 都江堰市| 日本制服av免费一区| 丰县| 镇康县| 夜夜穞天天穞狠狠穞AV美女按摩| 美少年高潮H跪趴扩张调教喷水 | 成全电影免费观看完整在线播放高...| 国产又粗又猛又黄又爽无遮挡| 成全影视在线观看第5季完整版| 全黄H全肉短篇禁乱NP慕浅浅| 万全县| 台南县| 久9re热视频这里只有精品| 祥云县| 蒲城县| 临潭县| 上饶市| 福州市| 少妇被粗大的猛烈进出A片久久久| 亚洲日韩一区二区| 日本欧美18禁毛片大片| 人妻引诱中文字幕|