有一個加熱的負載,兩相電源380V,其中一條導線直穿(一匝)電流互感器。
現在是電流互感器是30/5的與它配套用的交流(指針)電流表是30/5的。
后用鉗流表測得穿互感器的導線工作時電流是20A,可是在電流表上指示是5A。
這個比值好像不太對吧~~!
然后我分別測了電流互感器一次測、二次測、電流表接線柱以及表盤指示。
分別是20A、1.5A、1.1A,表盤指示是5A。
這些數據好像是不對吧~!
請各位指點~!~!
[img]Http://www.newzhiteng.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
etdssdabb
只有學而知之,沒有生而知之
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 359 個
工控威望: 676 點
下載積分: 7861 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2019-04-15
查看etdssdabb的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-30 09:06
根據你所說互感器和電流表是完全匹配的,問題可能出在互感器或者表上,如果測得電流表的接線柱為5A,那么表的顯示應為30A。電流互感器實際就是變流器,和變壓器的原理一樣。
[ 此帖被etdssdabb在2011-03-30 09:13重新編輯 ]
etdssdabb
只有學而知之,沒有生而知之
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 359 個
工控威望: 676 點
下載積分: 7861 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2019-04-15
查看etdssdabb的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-03-31 10:09
互感器的接線有方向的,一次回路由L1進,L2出。那么二次側的K1是頭,K2是尾。反之K2是頭。尾必須接地。又互感器比較大測量的電流小,就需要在互感器上繞幾圈。如600/5直通是600/5,繞一圈300/5,繞兩圈是150/5以此類推。

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 亚洲一本色道****AV| 欧美成人看片一区二区三区尤物| 成人影片麻豆国产影片免费观看| ****亚洲精品字幕夜夜嗨| 大冶市| 苍梧县| 扎兰屯市| 日本高清熟妇老熟妇| 天堂VA蜜桃一区二区三区| 成全在线观看免费完整版的| 肇东市| 娇软尤物H糙汉1v1| 欧美片av手机在线观看| 乱码一二三乱码又大又粗 | 深圳市| 宽城| 国产真人**视频免费| 欧美肥老太牲交视频| 久草热在线网站观看| 日本不卡一区二区三区在线| 人人玩人人添人人澡欧美| 芦山县| 日本带啪的纯肉动漫| 农村少妇野外A片WWW| 凤凰县| 成全影视大全免费追剧大全| 日本高清色视频高清日本电影| 南乐县| 日本片欧美片亚洲片av| 托克逊县| 国产免费观看高清电视剧| 成全免费下载大全软件| 三年片在线观看大全| 哈密市| 欧美乱色伦图片区| 乌兰浩特市| 中方县| 清丰县| 柘荣县| 长葛市| 金乡县|