輸出
所使用的PLC是FX3U-128MT/ES-A    采用的是漏型輸入以及漏型輸出
 
問題所在就是有個繼電器的線圈短路了(事先不知道的),當程序中使Y14輸出時,PLC冒煙,后來檢查P24與Y14之間的電壓只有8V左右,繼電器也不工作。拆下PLC發現Y14輸出繼電器中三極管已經燒壞


不知道為什么會這樣 對三極管的開關作用不是特別理解  

不過有時候檢查故障的時候直接將N24與Y輸出短接都沒有事     亂亂的
小弟剛涉及  還望各位大哥大姐幫忙解答分析下 

  輸入
輸出
繼電器
PLC 板
燒壞點
    
[ 此帖被lingsun在2011-01-14 00:13重新編輯 ]
蕭風
當你不能改變你身處的環境時,可以重新選擇環境
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 487 點
下載積分: 1123 分
在線時間: 680(小時)
注冊時間: 2010-10-21
最后登錄: 2025-07-08
查看蕭風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-14 20:45
24v電源要加2A熔斷器再接到24V繼電器線圈,線圈另一端再接到PLC輸出點上,COM1。。。COMn接24v負端,我都是這樣接的,熔斷器芯子選快速的RT14
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(lingsun) 提供的方法很好 &n ..
  • 學無止境

    <sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
      <sup id="t49uz"></sup>
      主站蜘蛛池模板: 明溪县| 陆川县| 双腿张开被9个黑人调教影片 | 吕梁市| 元江| 留坝县| 井研县| 安吉县| 日本无码免费爽快片| 苍南县| 日本大乳av片在线观看| 免费播放男人添女人下边APP | 宝兴县| 新河县| 欧美残暴折磨在线播放免费| 香蕉久久国产av一区二区| 日本熟妇熟色在线观看中文| 三年级在线观看免费大全动漫| 久久久天堂国产精品女人| 欧美华人整片av海量资源| 日韩av东京社区男人的天堂| 强伦人妻一区二区三区视频18| 欧美激情一区二区| 青青青在线视频国产| 宜黄县| 臭小子啊轻点灬太粗太长了的视频| 国产日韩精品一区二区三区在线观... | 平阴县| 欧美40老熟妇| 祥云县| A片试看120分钟做受视频红杏| 互换人妻HD中字| 宁海县| 镇安县| 欧美日韩视费观看视频| 欧美牲交aⅴ俄罗斯| 欧美成人A天堂片在线观看| 国产偷人妻精品一区| 欧美三级真正av| 日本加勒比无码中文字幕| 正阳县|