程序如上,我用觸摸屏 直接數值輸入 D1  ,   RUN 后 第一次可以按照我輸入的數值定時,而后卻不會重復動作來,為何?

懇請高手指教,本人新入門菜鳥
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5291 個
工控威望: 7517 點
下載積分: 161478 分
在線時間: 3239(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-07-19
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-04 22:03
雖然SET和RST同時存在,會在執行到最后的RST指令時將Y1復位,造成Y1為OFF而T0不能斷開的假象,其實在PLC執行程序的時候,先執行到SET時仍然將Y1置位為ON,繼續掃描至T0段,Y1的狀態一直保持為ON沒有變化,所以T0會一直保持接通,不會重新計時。
也就是說雖然程序總體上看Y1經歷了由ON到OFF的過程,但T0前邊的Y1是一直為ON的,所以T0在首次計時到之后就一直接通了,不會再重新計時。
將M19改為上升沿,或讓它經歷一個OFF的過程,T0就會重新計時。
3樓所講的也要注意。
但是即使M19斷開,D1、D0的值也不會變為0的。

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 玉山县| 鄂州市| 亚洲欧美国产精品久久久久久久| 农安县| 安乡县| 平湖市| 欧美一第一页草草影院| 女教师出轨高潮| 欧美a级毛欧美1级a大片| 日本变态sm无码凌虐视频| 正镶白旗| 日本乱码中文在线观看| 成全电影大全免费观看完整版国语| 东乌珠穆沁旗| 午夜视频在线在免费| 峡江县| 欧美高清在线精品一区| 日本被强奷到舒服的视频| 亚洲****永久免费| 三人成全免费观看电视剧高清一| 国产真实乱人偷精品视频| 成全电影大全在线观看国语版| 日本高清视频色wwwwww色| 人人看碰人人免费| 日本哺乳期人妻奶水| 谢通门县| 成全电影大全在线观看国语版高清| 欧美区一区二区视频在线| 欧美人成网站在线看| 8848高清电影电视剧免费看| 鄯善县| 国产永久精品大片wwwApp| 公与媳一区二区三区| 霍林郭勒市| 日本高清高色不卡免费视频| 邹城市| 高清欧美性猛交xxxx黑人猛交| 称多县| 欧美色色| 日本不卡的av免费一区二区| 鄄城县|