用位信號控制STF,STR
用485D和A740的485端子通訊.
除了485通訊相關參數和電機對應參數以及加減速這些參數,還有哪些參數需要設定
運行模式 Pr79 和Pr340應該如何設置.
我一改成網絡模式就報警!
fullspeed
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 194 點
下載積分: 687 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2006-10-03
最后登錄: 2025-03-13
查看fullspeed的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-12-05 22:55
沒用過A740,如果和E540差不多的話,除了通訊參數,只要設PR79為3,就是起停用STR,STF,速度調整讀參數等用485.340好像是用CCLINK時才用到的參數,485通訊好像不用。而且PR79設為3時好像PR340是無法設置的。很久以前用過485,現在都用CCLINK了,不知說的對不對。另外看FR-A7NC的說明書,貌似NET模式指的是現場總線通訊,至少在E540上無協議通訊好像和PU操作是等同的。另外好像PR122要設為9999,不然的話,通訊停止一段時間之后就會報警。
另外好像,在用A540時用本體上的485口和用FR-A5NR通訊時的設置是不一樣的,這個沒研究過。
[ 此貼被fullspeed在2007-12-05 23:24重新編輯 ]

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 日本无码免费一区二区三区| 天天噜噜噜在线视频| 日韩亚洲制服丝袜中文字幕| 三根一起进菊眼H男男视频 | 双辽市| 武隆县| 亚洲国产成人无码AV在线| 宝兴县| 河南省| 欧美牲交av免费| 久久久无码人妻精品无码| 日本老熟乱video| 少妇与大狼拘作爱性A片| 欧美高清一区三区在线专区| 青草青在线视频在线观看| 欧美乱大交做爰XXXⅩ性视频| 日本亚洲中文字无码| 一炕四女被窝交换啪啪| 日本道av无码无卡三区| 米易县| 性做爰全部免费播放| 芷江| 尤物视频在线观看| 国产成人无码精品亚洲| 高要市| 主人调教巨奴性奶牛少年| 三年片免费观看大全有| 涡阳县| 阜新| 欧美老人与年轻人a片| 苍南县| 欧美牲交作爱在线aav| 欧美成在线精品视频| 通房丫头被肉日常np| 日日噜噜夜夜狠狠视频 | 成全电影大全在线观看第二季| 日本大胆人体艺术| 搜索| 晋州市| 成全视频观看免费高清中国电视剧 | 日本a级视频在线播放|