成全高清免费完整观看,日韩一区二区三免费高清,欧美在线看欧美视频免费,日本无码专区无码二区

明明522
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看明明522的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-31 11:42






電路 是 西門子s7200的 plc ,改成 三菱 , 電路方面 好不好改呢? 輸入端有PNP傳感器。

看電路圖 西門子的 輸入com端接的是 0V,其余的 輸入端子是連接了 +24V, 這是 源型 輸入對的吧
三菱 FX2n-48mr 是不是 只能接 漏型的


車間一臺設備 原來是 西門子s7200的plc , 我根據動作原理,在三菱的plc上模仿出來了,但是我在更換成 三菱的 plc 后,輸入點沒有信號輸入怎么回事呢?西門子的 I輸入端和三菱的X對應起來接的,西門子的 輸入端的com口,也就是 1M 是直接接在 開關電源的 GND 上的,為什么接到三菱的 輸入com 上后,三菱的plc沒有信號輸入呢?編碼器單獨由 開關電源供電,在三菱的plc 上可以輸入,但是其余的都不行。
carrful
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 556 個
工控威望: 379 點
下載積分: 1119 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2007-05-24
最后登錄: 2025-01-09
查看carrful的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-31 11:44
換成三菱FX3U或是FX3G的這個是可以接PNP型的
三菱

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 公在厨房扒开腿让我爽了在线观看| 年轻的妺妺2伦理HD中文字幕| 成全影视在线观看更新时间| 欧美牲交a欧美牲交aⅴ免费| 澜沧| 日本到av免费一区二区三区| 成全视频在线播放观看方法| 欧美日韩国产va另类| 久久偷偷做嫩草影院免费看| 日韩av在线观看一区免费| 国精产品一区二区三区| 秘密花园高清在线观看完整版| 社旗县| 成全电影在线观看免费完整版 | 风流少妇A片一区二区蜜桃| 永州市| 日本无码av不卡一区二区| 国产尤物AV尤物在线看| 日韩亚洲全网最全无码| 成全电影大全在线观看第二季| 久女女热精品视频在线观看| 日韩欧美中文字幕在线二视频| 日本熟妇乱子a片| 布拖县| 日韩gay小鲜肉| 易门县| 日本妞被黑人玩坏在线| 欧美老人与年轻人a片| 灵川县| 女m被S玩胸虐乳哭着求饶| 长乐市| 阿克陶县| 公车全黄H全肉短篇公车之狼| 精品国产乱码久久久久久口爆| 祥云县| 日本黄页免费视频播放网站| 额济纳旗| 荆门市| 福州市| 茶陵县| 安多县|