電路 是 西門子s7200的 plc ,改成 三菱 , 電路方面 好不好改呢? 輸入端有PNP傳感器。

看電路圖 西門子的 輸入com端接的是 0V,其余的 輸入端子是連接了 +24V, 這是 源型 輸入對的吧
三菱 FX2n-48mr 是不是 只能接 漏型的


車間一臺設備 原來是 西門子s7200的plc , 我根據動作原理,在三菱的plc上模仿出來了,但是我在更換成 三菱的 plc 后,輸入點沒有信號輸入怎么回事呢?西門子的 I輸入端和三菱的X對應起來接的,西門子的 輸入端的com口,也就是 1M 是直接接在 開關電源的 GND 上的,為什么接到三菱的 輸入com 上后,三菱的plc沒有信號輸入呢?編碼器單獨由 開關電源供電,在三菱的plc 上可以輸入,但是其余的都不行。
得龍節電
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 246 點
下載積分: 931 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2009-08-20
最后登錄: 2024-10-09
查看得龍節電的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-31 13:19
1樓說的對,換成FX3U的就可以解決問題。
如果只有FX2N的話,接線時請把原來西門子的公共端IN的線GND去掉,
然后把DC24V換成三菱的PLC的COM即可。
簡單一句話:照三菱的要求改成NPN即可。

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 欧美牲交a欧美牲交aⅴ免费| 佛坪县| 长顺县| 亚洲欧美国产精品久久久久久久| 沅江市| 欧美牲交作爱在线aav| 国产探花在线精品一区二区| 欧美av熟妇的荡欲| 永靖县| 扎兰屯市| 处破女八A片60钟粉嫩| 中文在线中文资源| 国产揄拍国产精品人妻蜜| 欧美牲交av欧美牲交aⅴ久久| 大片在线观看哔哩哔哩| 成品人和精品人的区别9点| 余干县| 青青青国产费线在线观看| 台中市| 69精品国产久热在线观看| 人妻互换免费中文字幕| 《年轻女教师3》在线HD| 洞口县| 日本最大色倩网站www| 普安县| 99国产精品久久久久久久成人| 人与动人物xxxx国产 | 青青青国产在线观看免费| 日本熟妇中文无码| 濮阳县| 欧美亚洲色在线无码| 临安市| 黔南| 乱亲女洗澡69XX| 承德市| 南丹县| 嵩明县| 成全在线观看免费完整版| 日韩高清在线亚洲专区| 办公室的激情3| 日本日本乱码伦视频在线观看|