有個壓力變送器的測量值一直低于實際值,(變送器是用來測下段煤氣壓力的,煤氣下段壓力的正常值一般在2k-3k帕之間)有時甚至會顯示在1.0kp以下。我換了個新的變送器之后,顯示就正常了。
   原來的那個變送器一直都是好好的,怎么就突然顯示不正常了呢,是不是現場溫度太高(下段煤氣溫度在450-550度之間,雖然中途經過了大約60cm的導氣管。但是所測煤氣的溫度還是有70度左右)。要不要采取什么隔熱措施呢?
    
taipi-k
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 1015 個
工控威望: 460 點
下載積分: 1731 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-01-05
查看taipi-k的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-05 20:32
你用的是差壓式的,量程在:20-30CM, 故障估計為1、溫度引起膜盒變形;2、單向受壓過大
┏^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ*^^★*^ǒ┓
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠園┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
┗^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ^★★*^ǒ┛

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 西峡县| 云和县| 餐桌下狂c亲女高辣h文| 日韩中文高清在线专区| 拜泉县| 公与媳一区二区三区| 札达县| 少妇交换HD中文| 前郭尔| 国产999精品成人网站| 泾阳县| 99久6久热在线播放| 上犹县| 辽宁省| 区。| 淮滨县| 久久无码专区国产精品S| 婷婷亚洲五月***久久| 欧美牲交a欧美牲交aⅴ视频| 欧美最爽的av片| 三年在线观看免费完整版中文| 国产日本无码色情AⅤ免费看| 张柏芝优雅黑天鹅大片好美| 成全免费高清观看在线电视剧大全| 黄冈市| 欧美日韩在线无码一区二区三区| 欧美 国产 日产 韩国| 日本中文字幕在线视频二区| 欧美色插| 国产精品久久久久久久| 成全电影大全免费观看完整版国语| 《年轻护士2》中文字幕| 欧美专区| 欧洲亚洲中日韩在线观看| 日韩gay小鲜肉| 洪泽县| 惠州市| 成全在线观看高清资源| 国产尤物AV尤物在线看| 英吉沙县| 日本熟妇乱子a片|