樓主  發表于: 2010-03-14 10:34
前幾天遇到一奇怪事情:農村一家庭作坊,三相電加一零線。用數字式萬用表測量,
相電壓為220V,線電壓為380V,零線對地<直接對地面》電壓為160V,
C相對地電壓為0V<實際為2V>可以忽略為0V。A,B,兩相忘測了。還是測了忘了,反正沒記住。
用驗電筆測,C相不亮,零線亮。A,B兩相亮。
接入0.75KW普通三相電機使用后,沒有發現異常,沒帶電流表,未測電機電流。
自己琢磨了幾天也沒想明白,身邊的朋友也沒有想通。
哪位朋友幫忙給解釋一下。先謝過。
禍兮福所倚
福兮禍所伏
rongyao521
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 104 點
下載積分: 833 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2010-01-21
最后登錄: 2024-10-26
查看rongyao521的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-14 21:51
這個問題我碰到過,應該是變壓器的零線接地不好,當這個變壓器所帶負載有接地的時候形成不了大的接地電流,使接地情況長期存在,這時候別的三相電機正常工作,只是零線用電筆測量成了火線,接地那一相用電筆測量成了零線

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 麻江县| 专栏| 久久无码专区国产精品S| 九龙城区| 精品国产AV| 国产又黄又爽的免费视频| 婷婷亚洲五月***久久| 99热爱久久99热爱九九热爱| 日本老熟乱video| 高H粗口调教羞辱SM文女王动画| 冕宁县| 三台县| 东京道一本热中文字幕 | 海宁市| 田林县| 一女六男NP慎入H| 成品人和精品人的区别9点| 8拔插拔插X8免费视频X_拔插...| 新营市| 游戏| 宁蒗| 久久久WWW成人免费毛片| 亚洲乱码国产一区三区| 勾人引诱(高H)公| 欧美日韩在线精品视频二区| 国产999精品成人网站| 欧美另类人妻制服丝袜| 精品国产AV| 一炕四女被窝交换啪啪| 人妻洗澡被强公日日澡| 新河县| 莱州市| 韩国A片巜上司的秘书| 日本aⅴ精品中文字幕| 国产精品久久久久久久久动漫| 保靖县| 深水埗区| 五月丁香综合啪啪成人小说| 德惠市| 扶余县| 平邑县|