魯文軍
活到老學到老
級別: 略有小成
![]() |
電機是剛修的132kw,連臺冷凍機,接觸器自耦變壓器都是新的,抽頭是65%,空載起動正常,帶冷凍機無法起動,有可能起動力矩太小,用80%,空載有時能起動有時接觸器火花太大無法吸合,帶上冷凍機后,斷路器馬上跳開,有短路過載的意思,請懂的老師幫忙看看,究竟是什么問題,先謝謝! |
---|---|
|
wczy20
級別: 探索解密
![]() |
電機啟動前用兆歐表測一下絕緣應為1兆歐以上,空載啟動電機后用鉗形電流表測量電機空載電流應為額定電流的20%~30%、且三相平衡就是電機正常,用工具搬動冷凍機看其軸向旋轉是否靈活,做這些檢查后你會發現毛病應該是哪里,在一個你的電機是什么原因燒壞的,你要弄清。還有很多好好分析,就得到結論了。 |
---|---|
|