圖片:
 
碳管爐的變壓器為什么有這么大的電壓和電流?
我們公司的2號碳管爐現在無法運行,已經更換了2個可控硅了,但用不了幾分鐘又會擊穿(只擊穿其中一個)。
變壓器是兩相380V的,次級電壓正常時是11-12V,電流為3000A。現在電壓為20-22V,電流為3600A,不知是什么原因,可以分析一下原因嗎?
我試圖將電流調下來變為3400A,但是此時發現接觸器會發出很響的震動聲,隨著我降電流,震動聲也更加劇,整個柜子都在震動了,我就沒再往下調了,怎么會這么大呢?變壓器沒有發現燒壞的痕跡和異味。請朋友們幫幫我,這是什么原因��?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-07-11
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-07 12:16
如果確認可控硅確實沒有問題的話,那可能是觸發回路有問題;或者是降壓變存在漏電問題.后者可能性小,因為你說的次級電壓確實已經升高了近10V,也就說明它的導通角比正常時都大.試試把導通角調小點.看二次電壓是否在正常值之間.

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 青川县| 汕头市| 成人做爰A片免费看网站性晶| 精品国产乱码久久久久夜深人妻 | 巨野县| 达孜县| 新泰市| 通化县| 日本综合久久av观看| 无码国产伦一区二区三区视频| 古丈县| 日本免费精品一区二区三区| 亚洲一本色道****AV| 国精品人妻无码一区二区三区性色| CHINESE国产高清AV| 成全电影大全在线观看国语版高清| 襄汾县| 欧美亚洲色在线无码| 欧美三级电影| 九江市| 欧美人成网站在线看| 欧美高清无码视频一区| 欧美成免费a级毛片| 山阴县| 肉肉写得很细致的床戏| 南平市| 人与动人物xxxx国产| 日本av在线观看无码不卡| 年轻护士2高清中文字幕| 武宁县| 日本免费最新高清不卡视频| 英德市| 青河县| 欧美日韩亚洲中字二区| 青神县| 九龙城区| JLZZZJLZZZ国产免费观看| 日本肉动漫无遮挡在线观看 | 日本欧美高清一区二区视频| 欧美性生恔XXXXXDDDD| CHINESE国产高清AV|