本人作過一個項目,PLC輸出信號控制一個中間繼電器,再通過中間繼電器控制大電流(10A-35A),由于中間繼電器動作頻繁,所以經常會燒壞,中間繼電器燒壞以后有時會燒壞PLC的輸出點。

請教:在這種情況下,如何給PLC的輸出點做保護措施?


補充:
     1、客戶指定要用中間繼電器(不能換成固態),所以想搞個措施保護PLC的輸出點。
     2、中間繼電器燒壞并不是因為質量問題,而是因為動作頻繁(30次每分鐘)并帶大電流。
  3、現在要解決的問題是中間繼電器燒壞的情況,如何保護PLC的輸出點。
[ 此帖被232497244在2009-11-24 13:09重新編輯 ]
nbwrk
樹不要皮必死無疑!人不要臉天下無敵!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 578 個
工控威望: 574 點
下載積分: 1080 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2007-11-18
最后登錄: 2019-11-02
查看nbwrk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-23 20:33
繼電器燒壞應該不會影響PLC觸點吧   除非是短路了  中間繼電器我們用得很多啊  也沒碰到過燒壞觸點的  不行把中間繼電器換了吧  松下、OMRON的挺好的  又便宜

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 瑞金市| 日本老熟乱video| 欧美牲交av欧美牲交aⅴ久久| 莱阳市| 日本熟妇无码色视频网站| 欧美14一18处免费| 温州市| 绿春县| 全州县| 文昌市| 文安县| 女人荫蒂被添全过程A片免费| 长兴县| 宣化县| 欧美日韩亚洲国内综合网| 欧美乱妇无码大片在线观看| 嘉义县| 国产精品久久久久久久久久| 沽源县| 离岛区| 日本无码专区免费播放一区| 萍乡市| 在线 亚洲 国产 欧美| 日本一本二本三区无码| 护士小雪的YIN荡高日记H视频| 四虎精品 在线 成人 影院| 强伦人妻bd在线电影| 日出水了啊快点使劲| 久热这里在线精品| 欧美日韩精品人妻狠狠躁免费视频 | 成人做爰黄A片免费看陈冠希| 欧美三级在线现看中文| 亚洲乱码国产乱码精品精大量| 伊人久久精品一区二区三区| 平遥县| 镇康县| 欧美变态另类ZOZO| 隆尧县| 大新县| 墨脱县| 女人脱精光直播APP下载|