    小弟公司是做人造石材的,有一臺壓制板材的機器,配置了8臺震動電機,每臺4.5KW,用一臺75KW的變頻器拖動。平時都很正常。
  昨天晚上,一次燒了兩個電機,并且導致公司電源總開關(630A)跳閘,恢復供電以后,發現生產線大部分的指示燈(直接接在電源上沒經過接觸器控制的,還有停電時正處于工作狀態的)燒壞~!而且有三個計量裝置(2稱重顯示器,1溫控顯示器)燒壞~!
  當時小弟并不當班,而值班那位哥們是剛來的,上班才一個禮拜,基本不清楚當時的狀況。但是根據我們車間主任的描述,當時的電壓達到430V,我想問問是不是跟這個有關?給控制回路裝上隔離變壓器能夠解決問題么?要是不行,那我應該咋辦?
  請哪位大俠指點一下迷津~~~感激不盡!
[ 此帖被250557508在2009-10-17 21:30重新編輯 ]
楊玉杰
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看楊玉杰的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-16 14:18
變頻器少一相的話,應該會自動保護的,怎么又能把電機燒了呢

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 南安市| 淄博市| 日本线在免费线播放| 达日县| 日本乱码中文在线观看| 教授和乖乖女H灌满阮阮视频| 攀枝花市| 防城港市| 鸡泽县| 日本无码中文无码卡通动漫| 欧美毛码av高清在线观看| 琼结县| 欧美牲交av欧美牲交aⅴ| 右玉县| 无码人妻一区二区三区一| 特级做A爰片毛片免费69| 日本不卡高清免费中文av| 年轻的妺妺2伦理HD中文字幕| 国产日韩一区二区三免费高清 | 嘉峪关市| 马鞍山市| 少妇熟女视频一区二区三区| 性做爰全过程免费播放| 亚洲****电影在线观看| 日本无码免费一区二区三区| 日本不卡一区二区高清更新| 威远县| 国产日韩一区二区三免费高清| 欧美大片免费播放器| 云南省| 日本亚洲精品无码专区| 漳浦县| 黔南| 日本a级毛片无卡免费视频| 孟津县| 成都市| 天水市| 青青成线在人线免费啪| 中阳县| 风流少妇A片一区二区蜜桃| 女教师出轨高潮|