兩臺泵,壓力正常下變頻運行良好,系統壓力下降后就啟動另一臺泵工頻運行,當壓力達到設定值后那臺工頻泵不能切斷。直至顯示過流保護停機。用SAMCO-i  11KW變頻器配SWS供水控制基板。請老師們分析下什么原因。謝謝!
neilnie
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 347 點
下載積分: 783 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2018-11-28
查看neilnie的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-25 15:42
找控制部分呀,看看電路如何設計的。變頻器肯定沒有啟動信號。當然不工作了。估計壓力設置方面的問題。
九顆星星
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看九顆星星的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-09-25 15:51
在低壓力的時候能夠切換成工頻,那就是說這半邊沒問題,問題在于你的額定壓力的傳感器或設置,到正常壓力后變頻器有沒有接到信號?還是已經接收到信號了,變頻器本身沒動作?

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 枣庄市| 松溪县| 欧美老熟妇欲乱高清视频| 成人在无码AV在线观看一| 龙门县| 二连浩特市| 日韩精品极品视频在线观看免费| 99久热精品免费观看98| 乐东| 99久RE热视频这里只有精品6| 鄄城县| 欲性游乐场(双性高H)小说| 老人性做爰A片老妇人| 国产丰满乱子伦午夜福利| 意大利A级巜熟妇荡欲播放 | 成全视频观看免费高清第6季| 巢湖市| 欧美专区日韩视频人妻| 免费播放大片免费观看视频| 九寨沟县| 三年片高清免费观看完整版| 成全动漫在线观看更新时间| 人与动人物av片欧美| 福州市| 凤山市| 久草热在线网站观看| 潞西市| 三年大片在线观看免费播放第14...| 国产欧美熟妇另类久久久| 日韩精品视频| 科技| 威信县| 成全高清视频免费观看| 日本按摩高潮a级中文片| 欧美黑吊大战白妞欧美大片| 临朐县| 金寨县| 宁国市| 竹溪县| 淮北市| 沙河市|