前段時間改造一臺進口設備,原系統PLC是西門子,系統采樣輸入I/0 是PNP輸入,
本人手上正好有一臺FX1N-24MR PLC , 本來三菱PLC只支持NPN輸入,但將原系統改
改成NPN信號需要改動太大了,無耐本人想了個方法在PLC改接法,達到了PNP輸入的目的.
能用得上的朋友回貼個吧.
附件: NPN 及PNP接法.rar (14 K) 下載次數:1124
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gumeng) 優秀文章
    nbwrk
    樹不要皮必死無疑!人不要臉天下無敵!
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 578 個
    工控威望: 574 點
    下載積分: 1080 分
    在線時間: 96(小時)
    注冊時間: 2007-11-18
    最后登錄: 2019-11-02
    查看nbwrk的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2010-03-20 10:37
    很基礎的一個問題 如果是三菱 1S 1N 2N的話只要把PLC內部24V電源去掉,接個外面部電源就可以   如果是3U本身就是分開的,可以接漏型也可以接源型
    與樓主所說的是一個道理
    nbwrk
    樹不要皮必死無疑!人不要臉天下無敵!
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 578 個
    工控威望: 574 點
    下載積分: 1080 分
    在線時間: 96(小時)
    注冊時間: 2007-11-18
    最后登錄: 2019-11-02
    查看nbwrk的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2010-03-20 10:42
    引用
    引用第51樓魯文軍于2010-03-19 12:30發表的  :
    p-與24+相接為什么不短路呢?

    24V有一端是空著的  無所謂短路不短路  只要有電流流進去就可以了 看怎么樣流向了  

    <sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
      <sup id="t49uz"></sup>
      主站蜘蛛池模板: 久9re热视频这里只有精品| 人妻少妇中文字幕久久| 精品一区二区三区在线成人| 玉溪市| 勐海县| 亚洲精品巨爆乳无码大乳巨| 浴室里强摁做开腿呻吟动态图| 雷波县| 荆门市| 青青青国产免费线在线观看| 弋阳县| 欧美高清欧美av片| 护士小雪的YIN荡高日记H视频 | 久见久热?这里只有精品| 白山市| 人妻特殊服务HD| 欧美高清vivoes69| 彩票| 阿拉善右旗| 欧美丰满一区二区免费视频| 日本午夜免费啪视频在线| 彩票| 欧美高清欧美av片| 欧美黄色片| 浓毛老太交欧美老妇热爱乱| 日韩精品视频| 人妻少妇中文字幕久久| 高H各种姿势调教1V1| 左贡县| 精品国产乱码久久久久夜深人妻| 成全电影大全在线观看| 欧美a一片| 乖乖趴着H调教3p| 欧美av熟妇的荡欲| 苏尼特左旗| 亚洲中文字幕在线观看| 益阳市| 99国产精品久久久久久久成人| 日本看片一二三区高清| 永年县| 冕宁县|