成全高清免费完整观看,日韩一区二区三免费高清,欧美在线看欧美视频免费,日本无码专区无码二区

plc
HONDA
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 352 個
工控威望: 608 點
下載積分: 740 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2008-12-16
最后登錄: 2025-04-26
查看plc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-03 19:18

這是廣州本田的設備,見圖。怎么會在三相AC200V的中間相接地?這三相是直接到MR-J2S-700B伺服進線空開的,這個地線就從中間相直接接到了伺服驅動器機體上。這樣的接法更安全 不存在問題 放心用吧
回答者: main730500 - 同進士出身 六級    2008-12-11 12:23
這個次級的v級接地的意思是把V相接地.他這么做的目的是為了節約一根電力傳輸線,大地充當了一個導體,平時傳輸三相電需要三根線,現在只需要再拉兩根線就可以解決問題.如果不接的話就必須拉三根電纜.

至于地線不就和v線等電位,這個問題實際上地線就是參考線,它是可以任意假設的沒有絕對的地線,這個問題必須肯定.地線帶電也不是絕對的,因為你變壓器二次側已經沒有其他的點接地了也就不存在帶不帶電了,判定是否帶電首先是要有電位差,還要看是否構成回路.此時整個大地就是V相人在地上是不會觸電的因為沒有電位差.除非人站在地上又與其他任意一相接觸構成回路才會觸電.


在井下都是采用380V一相接地的供電方式,我不認為這種供電方式安全,尤其是離變壓器與電機的接地端近的地方更危險!
回答者: 381600957 - 經理 五級    2008-12-11 13:11
V線接地是保護接地,人,大地,電機都是等電位所以不會觸電,這種接線是防止帶電體對地產生高電壓,對人和設備造成危害,這和電流互感器一端接地道理是一樣的。并不是節約一根電力傳輸線,三相必須用導線傳輸,不能大地做導線傳輸。

轉百度貼:
[ 此帖被plc在2009-07-04 08:28重新編輯 ]
★向高手學習☆
buyiwuxi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 274 點
下載積分: 2836 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2008-05-31
最后登錄: 2024-11-16
查看buyiwuxi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-03 19:26
因該不可能,我們也有-B的放大器,就沒有這樣

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 三亚市| 万荣县| 华容县| 欧美日韩av在线旡码| 三年片免费观看大全有| 二十四小时在线观看免费更新| 浴室里强摁做开腿呻吟动态图| 日韩网红少妇无码视频香港| 江阴市| 日本永久免费av在线观看| 龙游县| 老妇大炕交换配乱大交| 国产真人**视频免费| 亚洲 国产 另类 无码 日韩| 日韩av影院在线观看| 性做爰A片欧美激情艳妇20P| 日本大香伊蕉在人线国产| 华坪县| 日本成本人av动画无码| 欧洲熟妇色xxxxx欧美老妇| 当着全班面被C到高潮哭视频 | 欧美国产日本高清不卡| 丰满人妻妇伦又伦精品国产| 国产浓毛大泬熟妇视频| 色达县| 日本av免费一区二区三区播放| 国产浓毛大泬熟妇视频| 萨嘎县| 国产成人精品一区二三区| 玛沁县| 久久99国产精品成人| 江孜县| 日韩av一中美av一中文字慕| 濮阳县| 龙里县| 聂荣县| 国产浓毛大泬熟妇视频| 日韩a片r级无码中文| 霍山县| 合阳县| 安龙县|