大牛們:我問一個問題。繼電器輸出的PLC可以接220V的交流,它的輸出電流大概有2A,如果我直接輸出接觸器,不通過中間繼電器轉一下的話,是不是說流過這個接觸器線圈的電流最大為2A,但是好像很多接觸器都沒有提到線圈的電流為多少,只說了觸點的電流。所以怎樣判斷要不要加中間繼電器,還是直接接接觸器呢?
lw1796
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lw1796的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-24 12:27
       暈倒!  線圈功率多少VA總有吧? 除一除就是電流了。起碼加上220V 萬用表測一下電流不就OK?
lw1796
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lw1796的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-04-24 12:30
     另:除非是巨型接觸器,不然繼電器2A的驅動功率足夠了。  1A就220VA啊!接觸器有這么大的功耗嗎?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(YMMFA) 熱心助人!

    <sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
      <sup id="t49uz"></sup>
      主站蜘蛛池模板: 日韩欧美高清DVD碟片| 9久久9久久精品| 三根一起进菊眼H男男视频| 福贡县| 欧美老熟妇欲乱高清视频| 成人性生交大片免费看VRV66| 人妻肉体还债中文字幕| 欧美性做爰又大又粗又长| 巴楚县| 武冈市| 亚洲AV剧情永久AV点击进入| 麻江县| 四川少BBB搡BBB爽爽爽| 桂阳县| 国色天香一卡2卡三卡4卡乱码 | 翁与小莹高潮24章| 日本青年与老太婆牲交| JIZZJIZZ国产免费A片| 三门县| 曲阳县| 武邑县| 壶关县| 谷城县| 富锦市| 日本av免在线费播放不卡| 免费萌白酱国产一区二区三区| 美少年高潮H跪趴扩张调教喷水 | 国产电影一曲二曲三曲图片| 性欢愉2做爰HD| 凤城市| 国产SUV精品一区二区| 人妻特殊服务HD| 国产午夜精品一区二区三区四区| 久热香蕉在线爽青青| 精品国产AV 无码一区二区三区 | 少女国产免费观看高清电视剧| 少女国产免费观看高清电视剧| CHINA中国人妻VIDEO| 五华县| 日产精品一线二线三线芒果| 国产又黄又爽的免费视频|