15811806196
級別: 略有小成
![]() |
一般情況下低慣量的伺服額定轉速都是3000轉,用了這么多年無論是脈沖控制還是總線,寫程序時能設定的最高轉速都是限制在3000轉以內。但是我發現大部分伺服手冊里能設定的最高報警轉速都到5000-6000轉,能長時間超過3000轉運行嗎?我的理解是看驅動負載,如果是低負載應該也問題不大,不然也不會給你這么大空間可以設定。還有一個是電機軸承,長時間超過額定轉速軸承估計壞得快。大佬們的看法是什么樣 |
---|---|
|