SMART S200同時與三菱D740頻率器,柯力XK3101稱重儀表485 通訊。稱重儀表通訊參數固定設置為波特率9600,8位數據位,1位停止位。變頻器也按這個通訊設置。兩者都投入使用(在VB2比較,在0到2之間輪詢)也是正常的。但是變頻器或稱重儀表任意一根拆除485通訊,其他那個正常接線的也不能工作了。(程序指令報錯6,查詢錯誤6原因是:Modbus 正忙于處理另一請求:某一時間只能有一條 MBUS_MSG 指令處于激活狀態。)因為設備主要是變頻器控制電機工作,稱重只是一個輔助顯示而已。總不能一個不重要的顯示,讓電機也沒法正常使用了吧?這樣的問題怎么處理,大家碰到過嗎?怎么處理?
附件: SMART S200 與三菱變頻器,稱重儀表483輪詢通訊.pdf (68 K) 下載次數:215
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11974 個
工控威望: 19368 點
下載積分: 14428 分
在線時間: 2785(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-07-18
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-07-23 10:23
我是用官網方式做的,曾經碰到一個問題是:用著用著輪詢死了(PLC程序其它功能正常),最后重啟PLC恢復了
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 邵东县| 日本av潮喷在线观看| 久久精品国产精品| 欧美经典影片视频| 欧美40老熟妇| 国产免费观看高清电视剧| 高雄县| 玉林市| 永和县| 欧美黄色片| 国产电影一区二区三区| 日本哺乳期人妻奶水| 免费观看又色又爽又黄的忠诚| 亚洲中文无码永久免费| 欧美黑肥妇野外bbw| 一本精品中文字幕在线| 欧美在线看欧美视频免费| 欧美老熟妇喷水| 汉中市| 被男人添B超爽视频免费| 成全影视在线观看第5季完整版| 日本丰满大屁股少妇| 大足县| 三个男人躁我一个爽小芳视频| 欧美人成网站在线看| 当阳市| 国产日韩精品一区二区三区在线观... | 日本乱偷中文字幕| 乌苏市| 三年片高清免费观看完整版| 欧美日韩视费观看视频| 国产探花在线精品一区二区| 亚洲尺码日本尺码专线| 来凤县| 丰顺县| 六盘水市| 大地资源二在线观看免费高清| 国产人妻人伦精品一区二区| 欧美另类人妻制服丝袜| 日韩大片B站免费观看直播| 资阳市|