求大佬們幫忙看看,X軸模組做定位運行到固定的地方,實際距離是600毫米,
現在伺服的編碼器顯示距離和實際距離已經是毫米為單位一一對應上了,
我現在把定位位置參數改成600,做定位運行到位后,編碼器顯示600,
實際距離也是600,是正常的,連續多次運行也沒問題。
調試的時候定位是啟啟停停的,會出現突然某一次啟動定位時編碼器
運行到600的位置的時候,實際距離只有550了,期間也沒斷過電,PLC
都是正常開機的狀態,期間伺服只有斷使能和上使能的操作,
然后我把定位位置改為650,現在不是和實際需要定位的600對應上了嗎,
接下來以650的位置參數連續多次運行都是和實際距離600對應上的,也就是說
伺服編碼器之前已經調試好和實際距離以1mm相匹配了,現在卻比實際距離
多出50mm,而且不是偶爾一次,是出現后,之后的定位都是多出50mm,直到
之后的某一次又突然正常了,又恢復正常狀態,定位600,實際距離也是600了,
這是怎么回事呢
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3460 個
工控威望: 20999 點
下載積分: 35133 分
在線時間: 1811(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-07-19
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-05-15 19:57
斷使能后重新使能,重設零點!
自動化單機,生產線,項目編程調試!

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 轻点灬公大JI巴又大又| 少女国产免费观看高清电视剧| 青青青爽在线视频观看| 张掖市| 欧美综合缴情五月丁香| 同仁县| 达日县| 兴安盟| 亚洲熟妇AV乱码在线观看| 将军灬啊灬啊灬轻点野外| 国产亚洲精品久久久久久快乐8 | 亚洲AV剧情永久AV点击进入| 欧美在线人视频在线观看| 欧美亚洲日韩国产区三| 广宗县| 猛烈顶弄H禁欲老师h春潮视频| 日本无码av手机在线看| 日韩a片| 陆丰市| 日本a级按摩片| 久热国产精品视频一区二区三区 | 成全影视大全在线观看国语| 临城县| 艳妇臀荡乳欲伦交换H漫| 茂名市| 欧美老熟妇乱子伦视频| 欧美人毛片在线视频 | 菏泽市| 护士被院长添的欲仙欲死| 日本人真人牲交免费视频| 厦门市| 被夫の上司に犯波多野结衣| 博乐市| 欧美国产日本高清不卡| 澎湖县| 妻子3免费完整高清电视| 静安区| 日本成本人片不卡无码免费| 欧美人与动牲交a欧美精品| 欧美在线人一区二区三区| 久久精品一区二区三区四区|