ljb6688
級別: 工控俠客
![]() |
在做的新項目,主站用的是Q03UDE,從站用的是四臺FX3u,準備用cclink總線。該如何配置硬件呢?主要是3U從站怎么配置 |
|
---|---|---|
|
zhangqi_1234
級別: 略有小成
![]() |
FX3U只能作智能設備站接入CC-Link網絡,必需配備FX3U-64CCL模塊,這個模塊不僅要設置參數(站號、通信速率、占用站點數、擴展循環等),還要編寫讀寫該模塊的緩沖存儲器數據的程序。Q系列和FX3U構成通訊網絡不止CC-Link這一種,可以組建MODBUS-RTU網絡,硬件成本還少一些。Q系列配備QJ71MB91作為MODBUS主站(參數設置和通訊方法與cc-Link類似),FX3U配備FX3U-485ADP-MB(通信距離500m)或FX3U-485-BD(通信距離50m)作為從站,FX3U只需要設置一些簡單參數就行。而且這種方式有利于以后添加支持MODBUS-RTU的驅動器、儀表、傳感器等。 |
---|---|
|