成全高清免费完整观看,日韩一区二区三免费高清,欧美在线看欧美视频免费,日本无码专区无码二区

liaohp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 202 點
下載積分: 612 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2011-09-28
最后登錄: 2024-10-31
查看liaohp的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-10-19 22:20
描述:主程序
圖片:
描述:子程序
圖片:
應用背景:采集到的模擬量 總是變化很大,我想做一個相當于濾波的程序,原理就是把 數據data_in  累加比如1000次,然后 再求平均值,但是我懷疑在  for next循環 執行過程中,外部的數據改變了,可能不會對for next內部 生效,又或者 基于PLC的原理,會不會在執行for next內部程序的時候,根本就不會去 處理 for next外部的其他程序。所以想請教各位。
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 8994 分
在線時間: 513(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2025-07-18
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-20 09:56
一般迴圈都是連續執行
比如1~100連加總和等
如果是採樣平均應該是以變數將每次執行時的採樣對象以變址的方式另存暫存
然後將暫存1~暫存100的數值以迴圈方式進行總和平均
或是看使用的PLC是否有數值平均的指令
像三菱的MEAN指令

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 欧美性色av性色在线观看| 欧美一区二区视频高清专区| 新民市| 漂亮老师做爰8| 巩义市| 峡江县| 余江县| 日韩男同gay片| 晋城| 日本综合久久av观看| 三年在线观看免费大全哔哩哔哩| 放荡的少妇2欧美版| 国产亲子乱XXXXININ| 欧美人体艺术摄影| 欧美性爱图| 七台河市| 国产精品久久久久久| 中文字幕AV无码一区二区三区| 日本激情特黄三级激情视频| 大地资源中文二页在线观看| 日本片欧美片亚洲片av| 亚洲中文字幕在线观看| 温泉县| 女人裸体自慰的全过程| 欧美日本一区二区视频专区| 布拖县| 欧美尺寸又黑又粗又长| 贵港市| 丰满岳疯狂做爰2| 新郑市| 正宁县| 日本二区三区欧美亚洲国| 当着全班面被C到高潮哭视频 | 塘沽区| 欧美黑吊大战白妞欧美大片| 五河县| 富顺县| 曲水县| 松潘县| 秭归县| 杨浦区|