美中不足
級別: 探索解密
![]() |
我的需求是一個7.5KW的變頻器能夠帶一個7.5KW電機和一個2.5KW電機,二者不同時動作,V20也可以配置兩種參數,就是不知道參數怎么取遠程切換,是否能實現。因為目前我是通過USS通訊來控制,兩個電機分別都對應一個變頻器,想節約下成本把2,5KW的去掉 |
---|---|
|
xlw415
級別: 論壇先鋒
![]() |
V20未用過. 見過恒壓供水的水泵可以在變頻和工頻切換, 那分時接兩個電機可行. 需注意編程時需變頻頻率輸出0才能切換電機,否則可能損壞變頻器 除非量大,否則節省一個小變頻成本節省不多,風險較大. |
---|---|
|