請教大神:最近我做了一個博圖HMI配方,元素是壓力設定,水溫設定,流速設定等變量,配方數據記錄變量為產線1,產線2,產線3等,配方數據變量地址為%MD80,當我向%MD80中賦值時,必須要將HMI畫面切換到由HMI的配方控件生成的配方視圖畫面,數據才可以刷新傳送到PLC,比如我向%MD80中賦值3,想調用產線3的壓力,水溫,流速設定值,但是PLC中實際上還是產線1的壓力,水溫,流速設定值!當我在觸摸屏上將畫面切換到HMI的配方控件生成的配方視圖畫面時,參數數據立馬刷新為我要的產線3的壓力,水溫,流速設定值(PLC的值也更新),這是怎么回事呀?能不能再不顯示配方視圖界面時,數據就刷新并傳送給PLC呀?(畢竟正常生產時,一般顯示的是監控畫面,而不是這個參數設置畫面),請教大神幫助解析呀!謝謝...
何斐_yz
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 197 點
下載積分: 8793 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2018-07-09
最后登錄: 2025-05-29
查看何斐_yz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-21 15:59
你的問題我不知是什么原因!
我說說我是怎么做的吧!
例如,水溫設定地址是%MD80,水溫配方地址是%MD84,自己做一個下載配方到PLC的按鈕
一般情況,%MD80一直賦值給%MD84,
當你需要下載配方到PLC是,%MD80不賦值給%MD84,反過來%MD84賦值給%MD80

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 浙江省| 曲沃县| 成全动漫在线观看更新时间 | CHINESE国产高清AV| 毕节市| 安新县| 民乐县| 亚洲精品巨爆乳无码大乳巨| 泾源县| 三年大片观看免费大全最火的一句| 洞口县| 成全在线观看高清资源| 少妇做爰XXXⅩ高潮片入口| 乐业县| 错那县| 上蔡县| 欧美国产亚洲日韩在线一区 | 永吉县| 桓台县| 日本wvvw在线中文字幕| 日本无吗无卡v免费清高清| 与子敌伦刺激小说| 日韩av片免费播放| 欧美乱色伦图片区| 亚洲精品一区中文字幕乱码| 轻点灬公大JI巴又大又| 欧美一曲二曲三曲的区别小说| 青草青草久热国产精品| 恩平市| 日本最新免费二区三区| 乌兰浩特市| 欧美老熟妇乱子伦视频| 日本好大好硬好爽免费视频| 扶沟县| 成全影院高清电影好看的电视剧| 淳化县| 三年大片免费观看大全电影| 桦南县| 漾濞| 午夜精品A片一区二区三刘亦菲| 岳阳县|