以前用FR-A840和PLC做過轉矩控制,是用模擬量來做的,現在想換成通訊來做,用485-BD或者485ADP-MB。

遇到兩個難題:
1,
我想把變頻器的運行指令權和速度指令權交給變頻器外部控制端子。通訊負責給定轉矩值、讀取轉速和電流。
這樣可行嗎?
2,
485-BD支持的IVDR等指令中,我沒找到修改轉矩值的選項
MODBUS暫時也沒找到相關地址

有知道的請回貼,如果有做過的能詳細說說就更好了。
謝謝!
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1379 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3688 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-17 10:13
引用
引用第1樓suegu2于2019-06-17 08:40發表的  :
1.當然可以 參數 PR79=0 PR340=1 PR338=1 PR339=1就可以
2.轉矩值給定參數是PR805,對應MODBUS地址是41805


感謝回復,我去研究下

PR 804要修改嗎?
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 成全视频免费观看在线观看第13集预告| 欧美三级电影| 久久久久久国产免费A片| 日本大片免a费观看视频无码| 内乡县| 大竹县| 沙洋县| 沧州市| 日本高清成本人视频一区| 岚皋县| 意大利A级巜熟妇荡欲播放| 神农架林区| 饶阳县| 午夜视频在线在免费| 日本无码专区免费播放一区 | 欧美性爱大片| 公车全黄H全肉短篇公车之狼| 三年片高清免费观看完整版| 日本妞被黑人玩坏在线| 日产电影一区二区三区| 澄江县| 日本妇人成熟免费视频| 中国ZLJZLJZLJZLJ免...| 日本无码中文字幕专区一二三| 欧美经典影片视频| 开鲁县| 久草日B视频一二三区| 瓦房店市| 特克斯县| 免费网站在线观看高清版电视剧| 人妻激情偷乱视频一区二区三区| 秋霞影视欧美高清av片| 宿迁市| 通海县| 欧美亚洲日本国产黑白配| 沙河市| 淄博市| 青青青国产在线观看免费| 景德镇市| 洛川县| 欧美肥老太交性视频|