wjm111
級別: 略有小成
![]() |
我用FX3u-485ADP-MB與稱重儀作通信讀取數據,我寫的程序無法讀取,求大神指正。 附件為程序及稱重儀手冊 |
---|---|
|
wjm111
級別: 略有小成
![]() |
謝謝以上各位的幫忙!我還有以下不解: 485模塊RDA與SDA短接后連接到稱重儀的RDA,485模塊RDB與SDB短接后連接到稱重儀的TDB,稱重儀還有個COM接線端是否需要和485模塊SG相連接? 485模塊上終端電阻我選擇了110歐姆,稱重儀端是否需要短接終端電阻? 485模塊電源指示燈正常,什么狀況下才會造成SD,RD指示燈都不閃爍? |
---|---|
|
wjm111
級別: 略有小成
![]() |
謝謝! 按照您的方法 我下載程序后 485模塊發送指示燈還是一點反應都沒有。 是不是我的485模塊有問題?(電源指示燈正常) 是不是PLC主機不支持485?(FX3u-32MRES) 假如就PLC主機帶485模塊無外部接線,程序正確,PLC運行時485模塊SD:有發送動作,指示燈閃爍? 附件為我的測試程序各位幫我看看是否正確? 謝謝大家! |
---|---|
|
wjm111
級別: 略有小成
![]() |
現在SD會閃(紅色的),可能是我通道錯了,改成通道2,SD會閃了,RD沒反應!下午繼續試! 謝謝大家! |
---|---|
|
wjm111
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]() 通信已正常謝謝大家!可現在讀出的數據和儀器顯示的數據完全不同。 儀器廠商說讀出來的是2進制浮點數數據,需轉換。轉換了還是不行。 |
---|---|
|