大神們好,請教下我三菱PLC和三菱變頻器自由口通訊沒通訊上買了個USB轉485轉接頭調試該怎么接線?
   USB轉485接線端:T/R+ T/R- RXD+ RXD-
   三菱變頻器PU口端:RDA+ SDB- SDA+ RDB-  對應變頻器接收+ 發送- 發送+ 接收-
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4017 分
在線時間: 251(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2025-05-21
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-27 17:22
1、T/R+和T/R-是發送端,分別接變頻器的接收端RDA和RDB。RXD+和RXD-是接收端,分別接變頻器的發送端SDA和SDB。
2、正確接好線路只表示做對了其中一個步驟,沒有編寫好正確的程序,是看不到收發指示燈的閃爍,也就是你說的,看不到有什么反應!
3、要想編寫好通信程序,不僅得熟悉變頻器的通信協議(三菱專用協議或MODBUS-RTU協議),還要會正確使用RS指令。
4、我不知道你使用的哪種PLC,有些PLC的通信端口是RS422,有些是RS232,有些是RS485。

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 国产AⅤ爽AV久久久久成人社区| 久热在线这里只有精品| 小秘书好紧bd| 会宁县| 久久精品熟女亚洲AV麻豆| 亚洲?欧美 自拍 另类 日韩 | 日本公共厕所www撒尿| 延寿县| 人妻无码av中文系列久久| 昌黎县| 日本最新免费二区| 《丰满老女人》伦理HD| 欧美大屁股熟妇BBBBBB| 大化| 日本无码中文无码卡通动漫| 欧美人成网站在线看| 久热在线播放中文字幕| 龙里县| 一区二区三区精密机械公司| 日韩精品视频| 遂平县| 浓毛老太交欧美老妇热爱乱| 独山县| 欧美黄色视频| 九台市| 临武县| 成全高清免费观看竹子画法| 岫岩| 韩国A片巜上司的秘书| 承德市| 蕲春县| 欧美人与善交大片免费看| 惠东县| 日韩~欧美一中文字幕| 饶河县| 宿迁市| 界首市| 通化市| 宁阳县| 洞头县| 清徐县|