現有XH系統一套,CH0和CH1控制伺服軸(松下伺服),CH2和CH3控制步進;
1、設備進來控制電源已用濾波器隔離電網;
2、各電器也良好接地;
3、脈沖控制信號線也都用了屏蔽線連接;
現在問題是:運轉多了(10次)以上后會發現有累積公差,請教各位還有哪些因素造成丟脈沖?
說明:機器本體接了0V,因為有個檢測信號需要與機臺連接才行!不知道是不是這個信號造成的!

謝謝各位!!
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1968 個
工控威望: 2230 點
下載積分: 2989 分
在線時間: 2375(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2025-07-19
查看eledesigner的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-25 09:54
引用
引用第12樓libin520于2018-09-21 18:41發表的  :
松下的確實有這種奇怪的問題。具體是哪里不行,只是按常理去處理。畢竟還是脈沖輸出時的一些限制。避開一些細節問題會好一些。比如說,同時啟動獨立軸。可能就有問題。所以盡量避免這種同時啟動。給它個時間差。三菱的fx同時啟動也是0.1秒的間隔好一些。小型機是要注意一些。

同時啟動有什么問題嗎

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 日韩欧美高清DVD碟片| 成全影视在线观看更新时间| xbox高清视频线| 免费观看全黄做爰的视频| 欧美性生恔XXXXXDDDD| 通化县| 少妇高潮毛片免费观看A京东热| 日韩精品极品视频在线观看免费 | 久久精品99久久久久久久久| 人人玩人人添人人澡欧美| 夜夜穞天天穞狠狠穞AV美女按摩 | 无码成人精品区在线观看| 一女六男NP慎入H| 国产精品99精品无码视亚| 日本无码sm凌虐视频| 国产成人精品一区二区三区视频| 久久久国产精品黄毛片| 四方馆电视剧免费观看完整版高清| 宝山区| 欧美日本一区二区视频专区| 肉体奉公HD中文字幕| 女m被S玩胸虐乳哭着求饶| 延边| 欧美特大特白屁股ass| 欧美成年黄网站色视频| 日本av潮喷在线观看| 平昌县| 五月丁香综合啪啪成人小说| 平凉市| 《爆乳女教师BD高清》| 国产电影一区二区三区| 淮北市| 宜州市| 通海县| 日韩精品人妻一区二区中文八零| 欧美性20hd另类| 欧美乱做18vivode| 日本免费人成视频播放| 晋宁县| 日本到av免费一区二区三区| 日本在线观看|