一個設備供電是220V的,我拖一根火線和一根零線就可以了,如果設備的功率很大的話這根火線的電流會不會不夠以至于設備不能達到額定功率?
是不是需要再拉一根火線過來和零線組成另外一組,把設備里有些附帶的儀器用這個供電?還是我想多了。請教各位大神。
[ 此帖被a239440265在2018-05-11 21:55重新編輯 ]
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-15 13:36
20KW用220V供電?確認?從原文描述中樓主應該對配電系統應該不是很懂。這種功率的引出最起碼要從幾百個KW負荷的配電柜中引出,否則很容易造成三相不匹配。三相如果嚴重不匹配結果會很糟。這最好還是詢問配電室的專業技術人員。
假設前端配電沒問題的話,那么重點考慮的就是線損問題。即設備的功率因數問題。如果線路足夠短,功率因數足夠大(大于0.85)用25平方的線其實也夠,如果功率因數過小,或者其存在大功率電機類,電焊類設備等電感類設備,會因啟動瞬間造成線路壓降過大影響控制系統以及啟動電流不足的問題,這時候就要根據實際情況計算配電線徑(有專門的公式,因為不單純要計算有功功率還要計算無功功率),說實話,如果電源端本來的供配電容量不是很大的話,瞬間某相加上20KW,單純你這邊配再粗的線也沒用。

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 国产午夜精品一区二区三区| 中阳县| 甘南县| 土默特左旗| 台湾省| 工布江达县| 欧美亚洲色av大片| 日本高清高色不卡免费视频| 人妻少妇久久中文字幕| 二连浩特市| 仙桃市| 彝良县| 一个人看的WWW片在线高清中文| 强行糟蹋人妻HD中文字幕| csgo高清大片955| 欧美牲交a欧美牲交aⅴ免费真| 克山县| 国产精品久久久久久精品毛片| 阜城县| 成全电影免费观看完整在线播放高...| 亚洲一码和欧洲二码的尺码区别| 盐山县| 真人老太太实战镖客视频| 翁与小莹高潮24章| 在线观看非常黄的永久网站| 日本妇人成熟免费| 威远县| 高H粗口调教羞辱SM文女王动画| 日产精品一线二线三线芒果| 欧美黑吊大战白妞欧美大片| 新和县| 日本av电影在线观看| 镇赉县| 天等县| 日本aaaaa级毛片| 日韩av电影| 讷河市| 东海县| 锦屏县| 精品无码一区二区三区的天堂 | 天堂VA蜜桃一区二区三区|