圖片:
圖中是污泥脫水離心機的主電路圖的一部分。30KW變頻的直流母線直接聯到了7.5KW的變頻器的直流母線上,而7.5KW的變頻器主電路沒有供電。

請問請問這樣接有什么道理?和離心機這個設備所對應的負載有關系嗎?


ajiang_th
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 347 點
下載積分: 13859 分
在線時間: 366(小時)
注冊時間: 2010-08-13
最后登錄: 2025-07-15
查看ajiang_th的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-10 16:51
同樣的道理,不論是那臺變頻器先停止工作,連接變頻器的電機都會變成發電機而發出電能,就可以變成另外一臺變頻器的能源,而使得設備更省能源和使得要停機的變頻器加速停機而不報過電壓故障。以前的變頻器為了加速停機避免在停機的時候報過電壓故障,一般采用連接泄流電阻的方法。現在新型的變頻器有很多場合都采用共用直流母線相聯的方式了。

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 日韩熟女精品一区二区三区| 日本樱花服务器| 威远县| 成人影片麻豆国产影片免费观看 | 巴中市| 兴安县| 永安市| 欧美人妖aa1片| 他的舌头挺进了我下面| 郎溪县| 性饥渴的老妇教我玩她| 日本爆乳j罩杯无码视频| 69精品国产久热在线观看 | 丰台区| 做床爱全过程激烈视频网站| 烟台市| 成人精品一区二区三区电影| 三年高清片大全| 韩国电影按摩的清爽基础油| 免费萌白酱国产一区二区三区| 日本三级香港三级人妇迅雷| 日本不卡免费新一二三区| 丰原市| 99久热这里精品免费| 青青青国产免费线在线观看| 澄迈县| 日本在线高清不卡免费播放| 吐鲁番市| 人善交vide欧美| 垣曲县| 察隅县| 日韩av在线未18禁止观看| 徐汇区| 奇台县| 欧美成人午夜无码A片秀色直播| 绥德县| 乌什县| 日韩av一中美av一中文字慕| 额尔古纳市| 营山县| 白河县|