使用三菱FX-3SA PLC 控制步進電機回原點,使用一個NPN接近開關設置成原點,如果直接用:

DMUL D8340  K-1   D200    ;
  
DDRVI  D200  K8000  Y000  Y004   ;

DMOV  K0   D8340     回原點,大多數時候能回到接近開關ON 的地方,

有時候就在離接近開關ON非常近的地方停住了,這樣回原點應該不可靠,

但如果使用ZRN回原點指令又要使接近開關由OFF----ON爬行至接近開關由ON----OFF后停止,

有沒有可靠的辦法能使工作臺回原點以后停在接近開關由OFF---ON的瞬間停住,而接近開關為ON時為工作臺原點??

備注:(我公司有一臺設備就是以接近開關ON時為原點,然后不管工作臺正向移動還是反向移動后都能準確的回到接近開關ON時的原點位置,而且回原點中間沒有減速的過程)
[ 此帖被六度心寒在2016-04-08 08:35重新編輯 ]
讓愛在你我的心里流動。。。。。
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1787 個
工控威望: 5348 點
下載積分: 21368 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2025-07-17
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-08 08:39
回原點用PLSY指令足夠,在加一個方向信號,原點接近開關用個好點的。
樓主留言:
你的這個方法跟我所說的:DMUL D8340  K-1   D200    ;
  
DDRVI  D200  K8000  Y000  Y004   ;

DMOV  K0   D8340     回原點,大多數時候能回到接近

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 新安县| 日本毛x片免费视频观看视频| 欧美日韩免费二区播放| 成全在线观看免费完整| 亚洲国产精品成人精品A片| 九龙县| 奉节县| 温泉县| 巢湖市| 强伦人妻一区二区三区视频18| 洪雅县| 欧美mv日韩mv最火的一句 | 妻子3免费完整高清电视| 囯产精品宾馆在线精品酒店| 成人午夜精品久久久久久久| 轻点灬公大JI巴又大又| A片试看120分钟做受视频红杏| 日本a级按摩片| 日韩放荡少妇无码视频| 欧美乱色伦图片区| 元氏县| 性生交大片免费看女人主体 | 长岛县| 嫩草乱码一区三区四区| 国产真实乱人偷精品视频| 公与媳一区二区三区| 焦作市| 欧美变态另类ZOZO| 欧美MV日韩MV国产网站| 宽城| 欧美大胆生殖艺术照| 抚顺县| 仲巴县| 欧美日韩视费观看视频| 乌兰察布市| 屯昌县| 八宿县| 日本看片一二三区高清| 国产无线卡一卡二区别在哪| 米脂县| 青草草97久热精品视频|