成全高清免费完整观看,日韩一区二区三免费高清,欧美在线看欧美视频免费,日本无码专区无码二区

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
人工的智能
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 163 點
下載積分: 559 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2015-06-24
最后登錄: 2021-03-05
查看人工的智能的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-09-04 20:57
用三菱FX3U系列的PLC控制的非標自動化設備,緊急開關應該怎么設計?

之前的想法是:直接用接觸器控制電路的總電源線路,緊急開關按下時就會切斷電路

但是這樣的話,安全性不夠

請問有什么好用的緊急開關的設計方案嗎?
qianwei12
無錫
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 490 點
下載積分: 616 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2013-03-06
最后登錄: 2025-06-10
查看qianwei12的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-04 21:11
那 你 就用 安全電路嗎。。。想多了,,那樣的設計都是一個 團隊的事。。。個人做了的話,想怎么弄 就怎么弄。。沒有事的。如果想安全的話多用雙頭閥就可以了  230的雙頭閥
hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2413(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2025-07-16
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-09-04 21:43
直接切斷總電源夠安全了呀,如果怕一個接觸器不動作,就二個串聯。
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2866 個
工控威望: 3638 點
下載積分: 3560 分
在線時間: 3826(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-07-19
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-09-04 22:45
國外比較重視安全,一般都是急停控制安全繼電器,切斷控制電源,國內基本上沒有見過使用安全繼電器的設備。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
   
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 145 點
下載積分: 695 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2015-04-16
最后登錄: 2016-03-17
查看   的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-09-05 09:05
三樓說的很對,都是急停控制所有繼電器的供電,(出報警外,因為你按下急停了,就可以報警了,)這樣也能達到目標!
wmq62688
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 120 點
下載積分: 813 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-11-01
最后登錄: 2017-04-07
查看wmq62688的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-09-07 08:29
用一個24V繼電器加停止按扭來做總電源開關,我們出口機械都是這樣做的!
petercai
三菱授權代理商
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 254 個
工控威望: 615 點
下載積分: 2325 分
在線時間: 214(小時)
注冊時間: 2014-11-12
最后登錄: 2025-07-17
查看petercai的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-09-07 09:28
程序和硬件上都做處理
本公司主要從事三菱電機工業自動化(FA)產品的市場推廣、營銷和技術支持,本公司為三菱電機的授權代理機構。歡迎新老客戶來電咨詢: QQ:1241522406  13618657561上海制菱實業有限公司
wwwjun168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 294 點
下載積分: 2288 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2014-12-14
最后登錄: 2023-08-28
查看wwwjun168的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-09-07 21:57
急停后所有輸出全部切掉就行了啊
724438166
聯系方式qq 724438166
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 388 個
工控威望: 443 點
下載積分: 7872 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2014-06-22
最后登錄: 2025-06-19
查看724438166的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-09-07 22:24
按下急停開關,切斷主電源,就可以了
hongfeng8223
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 1184 點
下載積分: 522 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2012-06-13
最后登錄: 2022-11-08
查看hongfeng8223的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-09-08 15:38
用安全繼電器或者安全PLC
精通三菱,歐姆龍,西門子,Beckhoff,LABVIEW蘇州地區承接PLC程序調試 QQ2150019823
zhuliang1108
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 95 點
下載積分: 574 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2015-08-18
最后登錄: 2017-04-15
查看zhuliang1108的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-09-10 11:49
用一個急停按鈕帶兩個常閉觸電    一個觸電控制接觸器線圈的主電    一個把信號送到PLC里面去  用程序控制
人工的智能
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 163 點
下載積分: 559 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2015-06-24
最后登錄: 2021-03-05
查看人工的智能的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2015-10-05 11:22
我之前見過一種設計:當按下緊急開關時,設備的動作全部停止且保持住,并沒有斷電。當拔出緊急開關時,各個軸開始重新復位找原點。

請問有人了解這種設計嗎?
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 欧美华人整片av海量资源| 康定县| 闽清县| 成全动漫影视大全在线观看国语| 漂亮人妻洗澡被强公bd| 合江县| 梁河县| 徐水县| 顺义区| 被男人添B超爽视频免费| 象山县| 欧美成妇人在线播放| A片试看50分钟做受视频| 牡丹江市| 涿州市| 日本乱偷中文字幕| 日本尺码和亚洲尺码区别| 他的舌头挺进了我下面| 日本无码免费不卡av二区| 中国CHINA露脸自拍性HD| 三年在线观看完整版免费高清| 日本一本一道色av| 奷小罗莉在线观看国产| 久99久热只有精品国产99| 玛多县| 人妻耻辱中文字幕在线| 欧美精品99久久久**| 鹤庆县| 《情人》大尺度| 墨脱县| 日本二区三区欧美亚洲国| 国产成人一区二区无码不卡在线| 放荡的少妇2欧美版| 宁德市| 国产AV88在线精品| 日本一本二本三本av网站| 欧美大片免费播放器| 赣榆县| 乐陵市| 安宁市| 日本高清道一区二区免费|