360820
我還真沒有個性簽名
級別: 略有小成
![]() |
一臺PLC和一臺變頻器通訊 變頻器啟動信號和頻率給定通過通訊來控制 變頻器正常運行后,PLC突然斷電或者通訊線斷開后,變頻器將繼續(xù)運行不停機 變頻器不受控制時有的場合會出現(xiàn)撞車 有什么辦法能夠在plc斷電后者通訊斷開時讓變頻器自動停止么?請大家指點 ![]() 變頻器有通訊超時檢出時間的功能 用這個功能讓變頻器停機不知道是否可靠? 請大家給個意見 謝 ![]() |
---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
![]() |
通訊超時停機這個很正常,為什么說不可靠???只是這個停機超時是不是在你的安全考慮范圍之內(nèi)這就要你自己去決定! 樓主留言:真誠感謝! |
|
---|---|---|
|