樓主  發表于: 2015-06-15 10:41
      小弟剛來一家化工設備廠,做涂布機,有六七個變頻器,和十幾路模擬量(西門子200PLC溫度液位和壓力,溫度用的熱電偶模塊,壓力用的壓力變送器),電工布線把動力線和信號線捆在一起,干擾很強。電工是個老家伙,在廠里做了很久了,和他們溝通,一副我吃的鹽比你吃的飯還多的樣子,是我沒處理好,告訴我他們一直都是這樣布線的,原來的程序員做的時候信號很穩定。不想和他們扯皮了。
我把變頻器載波頻率調低,模擬量濾波加大,變頻器開關電源全部接地,(廠里沒地線,接地是接的機架)現象有所改善,變頻器一開但信號仍有波動。請問各位高人,有沒有可能信號線和動力線不分開布線改善干擾?
磁環和電抗器有效果嗎?
[ 此帖被弄花毒手在2015-06-16 08:57重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(windylj168) 把信號屏蔽線一端接電源 ..
    niningtt
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1233 個
    工控威望: 3553 點
    下載積分: 850 分
    在線時間: 460(小時)
    注冊時間: 2010-08-24
    最后登錄: 2025-07-18
    查看niningtt的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2015-06-15 20:17
    1、屏蔽線只能且必須一端可靠接地
    2、屏蔽線接地應于模擬量模塊的接地共地
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(弄花毒手) 真誠感謝!

    <sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
      <sup id="t49uz"></sup>
      主站蜘蛛池模板: 国产精品999| 宜宾市| 欧美一本大道高清视频| 田阳县| 庆阳市| 玉屏| 横峰县| CHINESE国产高清AV| 进贤县| 日本三级香港三级人妇99| 西乌珠穆沁旗| 欧美丰满妇大ass| 亚洲国产成人无码AV在线| 伊春市| 盱眙县| 人妻特殊服务HD| 成人视频在线观看| 凯里市| 欧美区一区二区视频在线| 老牛嫩草一区二区三区的区别| 一区二区三区国产| 欧美牲交a欧美牲交aⅴ免费真| 欧美国产日本高清不卡| 欧美禁忌乱偷在线观看| 庆阳市| 日本高清中文字幕在线观穿线视频| 弋阳县| 欧美香蕉爽爽人人爽| 日本一区二区三区免费| 欧美精品99久久久**| 荥阳市| 久热亚洲精品一区二区| 铜山县| 色达县| 国产AV88在线精品| 根河市| 闻喜县| 绥宁县| 桑日县| 木里| 株洲市|