      小弟剛來一家化工設備廠,做涂布機,有六七個變頻器,和十幾路模擬量(西門子200PLC溫度液位和壓力,溫度用的熱電偶模塊,壓力用的壓力變送器),電工布線把動力線和信號線捆在一起,干擾很強。電工是個老家伙,在廠里做了很久了,和他們溝通,一副我吃的鹽比你吃的飯還多的樣子,是我沒處理好,告訴我他們一直都是這樣布線的,原來的程序員做的時候信號很穩定。不想和他們扯皮了。
我把變頻器載波頻率調低,模擬量濾波加大,變頻器開關電源全部接地,(廠里沒地線,接地是接的機架)現象有所改善,變頻器一開但信號仍有波動。請問各位高人,有沒有可能信號線和動力線不分開布線改善干擾?
磁環和電抗器有效果嗎?
[ 此帖被弄花毒手在2015-06-16 08:57重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(windylj168) 把信號屏蔽線一端接電源 ..
    始終如一
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 501 個
    工控威望: 2979 點
    下載積分: 80062 分
    在線時間: 772(小時)
    注冊時間: 2010-07-29
    最后登錄: 2025-07-20
    查看始終如一的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2015-06-15 14:23
    即然布線方式已定,不改變,只有做好接地了
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(弄花毒手) 真誠感謝!

    <sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
      <sup id="t49uz"></sup>
      主站蜘蛛池模板: 将军灬啊灬啊灬轻点野外| 意大利A级巜熟妇荡欲播放| 丹阳市| 久久热在线视频| 久久偷偷做嫩草影院免费看| 成全影视大全在线播放| 景泰县| 三年片免费观看大全有| 日本免费docker| 与子敌伦刺激小说| 精品国产18久久久久久| 孟村| 大田县| 99久热这里精品免费| 无码人妻AⅤ一区二区三区69岛| 灵山县| 人善交vide欧美| 国产精品成人国产乱| 日本按摩强伦姧在线观看| 3Dmax亚洲NINEBOXmod| 江川县| 日本高清熟妇老熟妇| 国产熟妇搡BBBB搡BBBB| 成全视频在线观看免费 | 辛集市| 成人永久免费CRM入口在哪| 少妇真人直播APP| 大冶市| 噼里啪啦国语在线播放| 郑州市| 欧美日韩国产无线码| 武鸣县| 破学生疼哭了处欧美在线观看| 精品欧美乱码久久久久久1区2区| 天等县| 台东市| 乐东| 欧美性色黄大片| 日本视频免费高清一本18| 亚洲国产成人精品无码区99 | 浴室里强摁做开腿呻吟动态图|