急停按鈕外部接線常閉,PLC線圈常開,這應該是大家公認的設計。但是我一直有個疑惑,蘑菇頭急停按鈕接線時應為是接成按下開關時設備停止運行呢,還是應該接成順時針旋轉開關彈起時設備停止運行?(按下常閉還是彈起常閉?)
我看了一下廠里面購買的一臺設備以及一臺請電工接線的設備,這種蘑菇頭按鈕都接成了按下時設備停止運行。但是我感覺這種接線方法和“失效安全”的原則有點不相符。如果按鈕的自鎖機構“失效”了,那么按下按鈕后無法自鎖,按鈕又彈起那設備就會停不下來(除了用手按著開關不放),而這種情況也確實發生過。
雖然按一下開關比轉動一下開關(操作)更容易,但我覺得“失效安全”這才是最基本的原則,所以最近我自己接線的幾臺設備,這種蘑菇頭急停按鈕我都接成了按下時設備運行,彈起時設備停止。(觸點按下閉合,彈起斷開)
本人有點強迫癥,說說你們的接法,歡迎討論。
892777011
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 213 個
工控威望: 334 點
下載積分: 1052 分
在線時間: 181(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2021-11-21
查看892777011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-15 22:47
急停按下后設備就已經斷電或復位了,再次接通也只是在初始狀態,并不會繼續動作,再次按下啟動后才會繼續動作,樓主要是不放心的話可以加個繼電器自鎖,我這邊急停都是和主電源接觸器自鎖,按下急停后設備斷電,按下啟動后才會通電

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 一女三黑人玩4P惨叫A片| 欧美成va视频网站| 甘德县| 拜泉县| 政和县| 《丰满老女人》伦理HD| 新巴尔虎右旗| 新乡市| 青岛市| 宝贝再忍点灬舒服灬大点视频| 亳州市| 欧美亚洲日本国产黑白配| 久久久无码人妻精品无码| 日本丰满熟妇高清av| 四川BBB搡BBB搡多人乱亂| 成全视频免费高清| 乌恰县| 巴林右旗| 欧美黄色视频| 欧美三级电影| 广丰县| 成全影院电视剧在线观看| 成全视频在线观看免费| 日本乱人伦片中文三区| 贵定县| 欧美av电影| 台山市| 便器调教(肉体狂乱)小说| 《丰满老女人》伦理HD| 大城县| 同心县| 日本不卡一区二区在线| 临海市| 岫岩| 日本av无码一区二区三区| A片试看50分钟做受视频| 午夜精品A片一区二区三刘亦菲| 欧美视频专区一二在线观看 | 三人成全免费观看电视剧| 日本韩无码电影| 国产探花在线精品一区二区|