今天在查空調  發現送風機變頻器跳脫,送風機馬達為10馬力由變頻器控制該馬達皮帶輪被改過(變大),INV Reset 後 啟動勾錶量測三項電流平衡不過有時候會跳到90A(搞不懂),卸載運轉(皮帶拿掉)量測電流9A,有時還是會跳至16A(三相平衡)目測馬達本體無異常運轉無異音及不順情形(該馬達才更換不久月約使用3個月), 跟同事集思廣益想想是不是皮帶輪被改過所以不能運轉60Hz,將頻率改為50Hz,啟動勾錶量測三相電流還是平衡但有時還是會跳至40A,運轉5H沒在跳脫,就將就將就一下(懶的換東西),但是無法確認原因是馬達問題還是變頻器問題,所以跑來請教大家指導小弟望技術能夠精進謝謝
如果是馬達壞,是有什麼原因?
如果是壞變頻器,(設定及參數看起來無異常)又是什麼原因呢?
xiakebiao
工控老人
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1158 個
工控威望: 8697 點
下載積分: 96310 分
在線時間: 845(小時)
注冊時間: 2008-12-21
最后登錄: 2023-07-10
查看xiakebiao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-24 09:21
應該是馬達皮帶輪被改大,是負載加重而引起!

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 衡阳县| 天柱县| 建始县| 国产专区一线二线三线码| 日韩亚洲国产中文永久| 邵武市| 长葛市| A片试看50分钟做受视频| 英吉沙县| 犍为县| 日本学生特级牲交片| 欧美精品高清在线观看| 成人精品一区二区三区电影| 一道本AV免费不卡播放| 中文字幕一区二区人妻电影| 国产精品久久久久久精品毛片| 包头市| 最近中文字幕高清免费大全8| 无码成人精品区在线观看| XX性欧美肥妇精品久久久久久 | 南投市| 黄金网站APP视频播放画质选择| 乱熟女高潮一区二区在线| 沙坪坝区| 女人荫蒂被添全过程A片免费| 女m被S玩胸虐乳哭着求饶| 华阴市| 久久精品国产精品| 亚洲?欧美 自拍 另类 日韩| 闻喜县| 珠海市| 人与动人物av片欧美| 国产真人**视频免费| 汕尾市| 疏附县| 日本a级黄毛片免费| 日本ZLJZLJZLJZLJ老...| 朝阳市| 青阳县| 化州市| 伊吾县|