[attachment=131089]
我根據手冊上製作了連接線
使用NE-20-2MD編碼器
但是連接上以後
控制器跑出AL71.5
量測編碼器只送電源腳位空接
A /A各是5V及0V
但是接到接頭以後
PA PAR為0.6~0.7V
直接量測PA PAR空接時
有電壓4V多跟0V
而PB與 PBR電壓也不足5V

煩請有經驗的先進幫忙

[attachment=131112]
今天把線換掉
譯碼器換掉
伺服控制器換掉
參數調整來調整去
也都是71.5
我發現在監視軸時
馬達有微微移動的現象
由於馬達經由15:1減速機再經由齒輪轉動輸送帶
譯碼器上也有一周40CM的輪子
是否是因為微微移動無法照成譯碼器產生PLUS而警報
另外
將PA及PAR拆掉空接時就不會跳71.5
[ 此帖被小侯在2015-01-10 19:26重新編輯 ]
hzhcdy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 696 個
工控威望: 849 點
下載積分: 1412 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2025-07-10
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-10 12:41
71.5是機械側的編碼器異常

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 中文无码精品A∨在线观看不卡| 宜昌市| 遂溪县| 东方市| 日日日日做夜夜夜夜做无码| 久久久国产精品黄毛片| 免费人妻AV无码专区| 欧美国产成人精品一区二区三区| 成人做爰黄A片免费看陈冠希| 鹤庆县| 国精品人妻无码一区二区三区性色| 日本不卡一区二区三区在线| 甘南县| 日本黄页免费视频播放网站| 欧美 av亚洲 av国产 制服| 成全电影播放在线观看| 大兴区| 玉山县| 通江县| 欧美日韩亚洲第一区在线| 黑山县| 天柱县| 都兰县| 欧美亚洲色在线无码| 亚洲****永久免费| 陆川县| 焉耆| 全州县| 江北区| 桦南县| 咸丰县| 七台河市| 会昌县| 性欢愉2做爰HD| 辛集市| 日本欧美18禁毛片大片| 被男人添B超爽视频免费| 蘑菇短视频APP免费版本下载| 高邮市| 亚洲综合无码无在线观看| 日本乱人伦在线观看|