[attachment=131089]
我根據手冊上製作了連接線
使用NE-20-2MD編碼器
但是連接上以後
控制器跑出AL71.5
量測編碼器只送電源腳位空接
A /A各是5V及0V
但是接到接頭以後
PA PAR為0.6~0.7V
直接量測PA PAR空接時
有電壓4V多跟0V
而PB與 PBR電壓也不足5V

煩請有經驗的先進幫忙

[attachment=131112]
今天把線換掉
譯碼器換掉
伺服控制器換掉
參數調整來調整去
也都是71.5
我發現在監視軸時
馬達有微微移動的現象
由於馬達經由15:1減速機再經由齒輪轉動輸送帶
譯碼器上也有一周40CM的輪子
是否是因為微微移動無法照成譯碼器產生PLUS而警報
另外
將PA及PAR拆掉空接時就不會跳71.5
[ 此帖被小侯在2015-01-10 19:26重新編輯 ]
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 8994 分
在線時間: 513(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2025-07-18
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-11 20:50
機械編碼器換過
線也重新焊接過
伺服控制器也是更換過
還是一樣的問題
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 8994 分
在線時間: 513(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2025-07-18
查看小侯的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-01-13 12:04
錯誤發生時
是剛開機的狀態下
並不是在運轉中
若是在運轉中發生
降低速度應該可以規避掉這樣的錯誤

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 国产精品久久久久久| A片试看120分钟做受视频红杏| 99久热在线精品视频观看| 99久热精品免费观看98| 欧美性色av性色在线观看| 萨嘎县| 日本特黄aa级毛片| 元朗区| 枞阳县| 日本无翼乌邪恶大全彩| 日本湿妺影院免费观看| 欧美大胆a级视频| 99E久热只有精品8在线直播| 欧美黄色视频| 日产MV和欧美MV的区别| 将军灬啊灬啊灬轻点野外 | 盐源县| 商都县| 女m被S玩胸虐乳哭着求饶| 人妻少妇中文字幕久久| 昌图县| 塔城市| 女人荫蒂被添全过程A片免费| 午夜精品A片一区二区三刘亦菲 | 通化市| 五月丁香综合啪啪成人小说| 日本人妻伦在线中文字幕| 巴楚县| 女人国产香蕉久久精品| 朝阳市| 甘肃省| 欧美牲交a欧美牲交aⅴ视频| 神池县| 酒泉市| 秀婷程仪公欲息肉婷在线观看| 河间市| 阿坝县| 陕西省| 滨州市| 石河子市| 拉萨市|