25KW的電機我應該選什么規格的空開各接觸器要 各位高手指導下
hengliang289
出學留國
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 307 點
下載積分: 1118 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2012-11-30
最后登錄: 2024-03-01
查看hengliang289的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-07 12:59
25KW的三相電機,估算電流大概為50A,斷路器選擇50A左右的即可,這是粗算法;如果知道電機的額定電流,(銘牌上有標)可以根據電機的額定電流去選,只要斷路器的的量程大于它即可;交流接觸器就選功率25KW
hengliang289
出學留國
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 307 點
下載積分: 1118 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2012-11-30
最后登錄: 2024-03-01
查看hengliang289的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-01-10 11:25
引用
引用第6樓tiansan80700于2015-01-07 18:33發表的  :
如果擔心以后沒事做的話,為防老板嘮道找個人沒事做,建議選用50A,剛好夠過。用一段時間估記會燒毀。如果想以后少一點麻煩,請選擇100A左右的斷路器。

100A,我只能說這樣做很不安全

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 欲奴性猛交2无删减| 大地资源二在线观看免费高清| 随州市| 张柏芝优雅黑天鹅大片好美| 日本高清色视频高清日本电影 | 成全视频在线观看大全腾讯地图| 三台县| 日本视频免费高清一本18| 玉门市| 涟水县| 日本av不卡在线观看| 日本口工漫画| 无码人妻一区二区三区一 | 亚洲欧美在线观看| 日本中文字幕在线视频二区| 欧美区一区二区视频在线| 强行糟蹋人妻HD中文字幕 | 在线 亚洲 国产 欧美| 青青青欧美视频在线观看| 成全视频免费高清| 南昌市| 亚洲精品一区二区三区在线| 欧美曰本—本道免费无码dvd| 欧美变态另类ZOZO| 曲阜市| ****亚洲精品字幕夜夜嗨| 亚洲精品午夜精品| 黑龙江省| 甘泉县| 欧美日韩视费观看视频| 许昌县| 日本a级作爱片无码| 阿城市| 通海县| 日本av正版免费网站| 稷山县| 金溪县| 文登市| 通渭县| 成全电影大全免费观看完整版动漫| 塔城市|