樓主  發表于: 2014-11-26 02:11
   請問大家有40臺冰箱同時進行長時間運行測試,額定電壓220V,功率200瓦,采用3相4線供電,請問正常情況下每相電線采用多少平方的線就可以滿足要求?如果考慮到停電后突然來電,全部同時啟動,這個時候每相線最小要多少平方才能滿足使用要求?
chenxue163
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 271 個
工控威望: 408 點
下載積分: 8208 分
在線時間: 736(小時)
注冊時間: 2013-10-26
最后登錄: 2025-07-15
查看chenxue163的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-26 08:17
用RVV 4*6 的線
chenxue163
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 271 個
工控威望: 408 點
下載積分: 8208 分
在線時間: 736(小時)
注冊時間: 2013-10-26
最后登錄: 2025-07-15
查看chenxue163的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-11-28 11:24
兩相電總功率40臺*200W=8000W,  三相電功率8000W / 1.732=4.6KW  4.6KW*2=9.2A 算10A   啟動電流大10A*1.5=15A
所以用RVV4*4平方,最多用RVV4*6平方

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 欧美日本dvd一幕无码| 日本韩国av无码无线播放| 日本a级作爱片一| 精品欧美一区二区三区***在线| 资源县| 观塘区| 被老师粗大jib捣出了白浆视频| 顺义区| 三年大全免费大片三年大片第一集 | 白山市| 永新县| 日日日日做夜夜夜夜做无码| 阳城县| 欧美区一区二区视频在线| 读书| 国产精品久久久久9999高清| 成人做爰A片免费看网站性晶 | 修水县| 欧美日韩中文字幕综合图区| 欧美一线高本道高清免费| 日产中文乱码字幕无线观看| 邯郸县| 躁老太老太騷BBBB| 治多县| 日本视频免费高清一本18| 日本欧美久久久久免费播放网| 日韩亚洲制服丝袜中文字幕| 欧美日韩免费二区播放| 南投县| 亚洲 国产 日韩 在线?一区| 阿勒泰市| 国产精品久久久久久| 墨竹工卡县| 欧美老熟妇乱子| 江都市| 昌江| 三年片高清免费观看完整版| 广河县| 富川| 沾益县| 圈养调教(粗口H)|