大家好, 我是ifix新手, 請教一下:

我已用ifix的 MBE 驅動讀取到一臺溫度傳感器(modbus tcp)的值, 寄存器位置為第2個
但是該設備的表示方式是16進制的, 例如: 1c05, 高位 1c 的十進位是 28, 低位05 的十進位是05,
高低位合併後為 280510 , 它就是 28.5 度的意思

問題是設定 ifix 的 datablock 是好像只有 integer 合適, 所以型態選integer (我不太熟 ifix)
在database 中 tag 顯示的值就變成 717310 了 , 也就是 1c0516 的十進位數

請問有辦法讓database直接抓到或是顯示的是 28.5 的數值嗎? 要怎麼設定配置呢? 
先提前謝謝了

newtlk
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 121 點
下載積分: 561 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2014-06-13
最后登錄: 2014-08-26
查看newtlk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-12 14:25
自己用了一個很笨的方法解決, 就是新增一個tag_F的sim tag用來暫存轉好小數的值, 再新增一個schedules, 讓它執行以下程式碼
Private Sub TempFloat_OnTimeOut(ByVal lTimerId As Long)    
    Dim tag, tmp, dec1, dec2
    tag= ReadValue("tag", 2)    ' 讀取 tag 值
    If tag> 0 Then
        tmp = Hex$(tag)    ' convert to Hex, eg: 1C05
        dec1 = Left(tmp, 2)    ' get high part of Hex, eg: 1C
        dec2 = Right(tmp, 2)   ' get low part of Hex, eg: 05  
        WriteValue Str(CInt("&H" & dec1) & "." & CInt("&H" & dec2)), "tag_F", 2          ' 寫入 tag
    Else
        WriteValue "0", "tag_F", 2
    End If
End Sub
一定有更好的方法, 不吝指教一下. 另外不知 ca 型的 tag 能不能到類似效果? 但它好像只支持 +-*/ 的運算而已

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 少妇真人直播APP| 人妻特殊服务HD| 及笄承欢H全肉| 营山县| 成人精品一区二区三区电影| 三年大片大全免费观看大全| 欧美乱妇无码大片在线观看| 国产电影一区二区三区| 旅游| 阿城市| 保德县| 8拔插拔插X8免费视频X_拔插...| 人人玩人人添人人澡欧美| 成全影视大全在线观看| 国产乱码精品一品二品| 餐桌下狂c亲女高辣h文| 朔州市| 大地资源高清在线视频播放| 日本免费va毛片在线看大全| GOGO**无码一区二区| 鲁鲁鲁爽爽爽在线视频观看| 成全视频在线观看大全腾讯地图| 青青河边草最新视频 | 日本一本二本三区无码| 老女人性生交大片免费| 日本到av免费一区二区三区| 美少年高潮H跪趴扩张调教喷水| 99久6久热在线播放| 诸暨市| 欧洲熟妇色xxxxx欧美老妇| 漂亮人妻被中出中文字幕| 龙游县| 成全在线观看免费完整 | 放荡的少妇2欧美版| 利津县| AV在线播放WWW啦啦啦| 湛江市| 日本不卡高清免费中文av| 通化县| 台江县| 三年在线观看免费大全|