現有加熱管9根,每根功率 2KW。總功率18KW。
每根加熱管電壓額定是:220VAC。
通過交流接觸器控制主供電,固態控制加熱,由電壓輸出型溫控器控制固態。
遇到一些小問題,加熱控制這塊不專業,請專業人士指導。
我初步設想是 3根并一根,最后總的三部分拼星形,電源供電是3相380VAC,我的加熱管是220VAC,這樣是不是可以直接拼成星形?
電機我記得是這樣子的。如果能夠用3相380VAC的電去控制拼成星形的加熱管,各線的電流是多少?是用 總功率/(380V*1.732)嗎?

有沒有好的控制方案,或者案例,能發個案例參考下的話,不勝感激。以前只做過一兩根加熱管的小功率,這次的項目總功率要到250KW,比較緊張。

如果拼星形,中間是否有必要抽出中心線接到N?
山河今仍在,壯志在何方?
理論初學者
有需要才有進步,俺不管啥都會滿足你!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 292 個
工控威望: 767 點
下載積分: 7434 分
在線時間: 221(小時)
注冊時間: 2013-11-18
最后登錄: 2016-05-09
查看理論初學者的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-25 08:29
星行接法的話要算220V的,你8KW的話,每根線電流就是要37A;還有中心線要接的,3相平衡的時候中心才是0位,要是電熱管功率有誤差中心會有電壓的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(ymr78419972) 熱心助人!
    理論初學者
    有需要才有進步,俺不管啥都會滿足你!
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 292 個
    工控威望: 767 點
    下載積分: 7434 分
    在線時間: 221(小時)
    注冊時間: 2013-11-18
    最后登錄: 2016-05-09
    查看理論初學者的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2013-12-25 08:32
    引用
    引用第4樓sanlihu于2013-12-25 08:21發表的  :
    我們用的是81根每根10KW,沒用引出N,壞一根,另兩根相當于串聯接入380V,電流功率會降一點,其它沒影響。

    電加熱管不是電阻嗎?電壓上升了電流咋會下降呢?只會把電熱管燒壞了吧!

    <sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
      <sup id="t49uz"></sup>
      主站蜘蛛池模板: 壤塘县| 日本乱偷中文字幕| 欧美a一片| 罗田县| 东乡| 祥云县| 邢台市| 粉嫩XB粉嫩XB粉嫩XB| 竹北市| 昆山市| 久久国产乱子伦精品免费M| 水莓100完全国产免费| 日韩大片B站免费观看直播| 一炕四女被窝交换啪啪| 欧美老人与年轻人a片 | 国产又色又爽又黄又免费| 欧美人体艺术| 日本乱中文字幕系列| 西畴县| 欧美乱大交做爰XXXⅩ性视频| 嫩草AV久久伊人妇女超级A| 日本乱偷中文字幕| 莲花县| 体内射精一区二区三区在线视频| 和田市| 乱亲女洗澡69XX| 遂川县| 高雄县| 欧美40老熟妇| 哈尔滨市| 性生交大片免费看女人主体| 定南县| 广汉市| 国产午夜精品一区二区三区| 人妻出差被寝取中文字幕| 欧美肥老太交性视频| 成全高清免费观看竹子画法| 安溪县| 衡山县| 舟山市| 怀远县|