樓主  發表于: 2013-10-25 15:33
我用PLC控制伺服,并且接了伺服定位完成信號。
在實際中偶爾會出現位置偏差的情況。偏差頻率不定,有時幾分鐘一次,有時一天都沒事。
比如PLC已發完1000個脈沖,可電機停止在不等于1000脈沖的位置,而且定位完成信號已經接通,位置偏差后造成下一步動作報警。


問題:

1  伺服電機未移動到上位機脈沖個數怎么會停止轉動?

2   定位完成信號又怎么會接通了呢?

3   怎樣知道伺服電機確實走到了目標位置?

現在一直在找這個問題。

(歐姆龍CP1E      松下A5伺服。)

以前用臺達伺服,監控反饋脈沖很直觀,松下A5反饋脈沖看不懂。

pr0.08    旋轉一圈的指令脈沖數: 設為2000
pr0.11   每旋轉一圈的輸出脈沖數:設為2000
pr5.03=0
監控反饋脈沖時完全與指令脈沖數不一樣。

先按3樓講的慢慢處理吧。
[ 此帖被791891在2013-10-26 10:46重新編輯 ]
huamantang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 545 點
下載積分: 1835 分
在線時間: 287(小時)
注冊時間: 2010-01-08
最后登錄: 2025-07-19
查看huamantang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-25 17:27
建議樓主監控一下A5接收到的脈沖數,應該是脈沖發送數和實際接收數有差異

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 日韩精品一区| 白沙| 山西省| 洛浦县| 兰州市| 梓潼县| 亚洲熟妇无码AV在线观看网址 | 色一情一区二区三区四区| 高邮市| 《逢床作戏(H)》| 成全电影在线观看免费完整版| 亚洲国产成人无码AV在线| 霍林郭勒市| 国产999精品成人网站| 三年片免费观看大全有| 横山县| 欧美一区二区视频高清专区| 日本国产网曝视频在线观看| 成全影院在线观看免费高清完整版... | 象州县| 卢龙县| 国产电影一曲二曲三曲图片| 久久偷偷做嫩草影院免费看| 沅陵县| 久热这里只有精品12| 女m被S玩胸虐乳哭着求饶| 布尔津县| 全黄做爰100分钟视频| 镇巴县| 久99久热只有精品国产99| 孙吴县| 佛山市| 欧美同性男男性视频网站| 西青区| 亳州市| 咸宁市| 丰城市| 武宁县| 民县| 青州市| 义马市|