樓主  發表于: 2012-03-08 08:18
昨天去調試一臺變頻供水的配電箱

兩臺水泵變頻供水  一個低壓 2.5KG 一個高壓3KG  

就是說兩臺水泵同時工作 當壓力到達2.5KG的時候  低壓泵就降低到0HZ了  而高壓泵繼續工作

當壓力達到3KG的時候 保持壓力

用的是LG的變頻器   外部接線沒問題 用一個壓力傳感器 串聯到變頻器的4-20mA的信號里  

現在情況就是變頻器的響應速度都滿足了  就是壓力表(0-1.6MPa)指針在升壓過程中 擺動(震蕩)的厲害 就是壓力到達2KG或者3KG的時候 指針也是在震蕩

因為沒遇到過這種情況  所以不知道是什么原因引起的

低壓泵的參數設定為  
1、運行模式:外部啟動
2、控制方式:PID調節
3、信號通道:4-20mA
4、P 增益  :60
5、I  增益  :180

高壓泵的參數設定為  
1、運行模式:外部啟動
2、控制方式:PID調節
3、信號通道:4-20mA
4、P 增益  :500
5、I  增益  :160



不知道為什么會引起指針的震動  求解答!~
到底怎么樣的PID才算是穩定呢?  我看到一半的壓力P都是30%(3000)  I 都是(300)左右 為  
像是P、I、D有沒有極限參數 也就是這個范圍不能低于多少的要求?
以上的系統  變頻器的反應速度是很快的  排水口一打開的時候 壓力瞬間降低 但是很快又可以達到指定壓力
朋友多了路好走!!!
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 343 個
工控威望: 4887 點
下載積分: 18921 分
在線時間: 338(小時)
注冊時間: 2012-05-18
最后登錄: 2016-10-27
查看xuliuqing200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-19 10:24
用水點狀況要一致,一會多一會少,設備會不停調整,穩定狀態才可以調整設備參數

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 三门峡市| 大悟县| 开化县| 久热在线这里只有精品| 真人老太太实战镖客视频| 灵山县| 安阳市| 国产女女精品视频久热视频| 无码人妻一区二区三区一| 日本无码中文无码卡通动漫| 成全在线观看免费完整版的| 秘密花园高清在线观看完整版| 河源市| 日本最新免费二区三区| 欧美俄罗斯40老熟妇| 寿宁县| 奶头好大揉着好爽视频午夜院| 欧美乱人伦中文在线| 草久热的视频在线观看 | 成全免费高清观看在线| 日本乱人伦av精品| 久热996re这里有精品| 年轻护士2高清中文字幕| 卓尼县| 国产乡下妇女做爰| 成人乱人乱一区二区三区| 罗江县| 日韩av在线未18禁止观看| 特克斯县| 拍真实国产伦偷精品| 日本高清色视频高清日本电影| 双流县| 印江| 亚洲尺码和欧洲尺码专线| 国产成人精品一区二三区| 盘锦市| 喀喇| 亚洲和欧洲一码二码区别综合| 怀宁县| 广西| 人与动人物av片欧美|