昨天去調試一臺變頻供水的配電箱

兩臺水泵變頻供水  一個低壓 2.5KG 一個高壓3KG  

就是說兩臺水泵同時工作 當壓力到達2.5KG的時候  低壓泵就降低到0HZ了  而高壓泵繼續工作

當壓力達到3KG的時候 保持壓力

用的是LG的變頻器   外部接線沒問題 用一個壓力傳感器 串聯到變頻器的4-20mA的信號里  

現在情況就是變頻器的響應速度都滿足了  就是壓力表(0-1.6MPa)指針在升壓過程中 擺動(震蕩)的厲害 就是壓力到達2KG或者3KG的時候 指針也是在震蕩

因為沒遇到過這種情況  所以不知道是什么原因引起的

低壓泵的參數設定為  
1、運行模式:外部啟動
2、控制方式:PID調節
3、信號通道:4-20mA
4、P 增益  :60
5、I  增益  :180

高壓泵的參數設定為  
1、運行模式:外部啟動
2、控制方式:PID調節
3、信號通道:4-20mA
4、P 增益  :500
5、I  增益  :160



不知道為什么會引起指針的震動  求解答!~
到底怎么樣的PID才算是穩定呢?  我看到一半的壓力P都是30%(3000)  I 都是(300)左右 為  
像是P、I、D有沒有極限參數 也就是這個范圍不能低于多少的要求?
以上的系統  變頻器的反應速度是很快的  排水口一打開的時候 壓力瞬間降低 但是很快又可以達到指定壓力
朋友多了路好走!!!
pengzi99
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 157 點
下載積分: 772 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2011-10-27
最后登錄: 2015-07-02
查看pengzi99的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-09 18:31
你的高壓泵P值會不會有點大

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 青青河边草免费观看2019| 精品国产乱码久久久久夜深人妻 | 欧美a级毛欧美1级a大片| 三年在线观看免费大全哔哩哔哩| 隆昌县| 一女六男NP慎入H| 日本不卡一区二区高清更新| 福泉市| 罗江县| 公在厨房扒开腿让我爽了在线观看| 江口县| 浮山县| 昌乐县| 兴文县| 长春市| 日本午夜免费啪视频在线| 漂亮少妇高潮A片XXXX| 星座| 孟村| 黔江区| 日本一本二本三本av网站| 日本道专区无码中文字幕| 大地资源中文二页在线观看| 欧美在线aⅴ无码| 安多县| 亚洲无砖无线码| 3Dmax亚洲NINEBOXmod| 共和县| 成全影视大全免费追剧大全| 韩国三级巜双乳紧扣| 凤阳县| 人妻情事(H)海棠书屋| 凤翔县| 秀婷程仪公欲息肉婷在线观看| 绥阳县| 于田县| 女人国产香樵久久精品| 无码AⅤ精品一区二区三区| 青草草97久热精品视频| 各类老熟女老熟妇视频在线观看| 女人张开腿让男人添|