昨天去調試一臺變頻供水的配電箱

兩臺水泵變頻供水  一個低壓 2.5KG 一個高壓3KG  

就是說兩臺水泵同時工作 當壓力到達2.5KG的時候  低壓泵就降低到0HZ了  而高壓泵繼續工作

當壓力達到3KG的時候 保持壓力

用的是LG的變頻器   外部接線沒問題 用一個壓力傳感器 串聯到變頻器的4-20mA的信號里  

現在情況就是變頻器的響應速度都滿足了  就是壓力表(0-1.6MPa)指針在升壓過程中 擺動(震蕩)的厲害 就是壓力到達2KG或者3KG的時候 指針也是在震蕩

因為沒遇到過這種情況  所以不知道是什么原因引起的

低壓泵的參數設定為  
1、運行模式:外部啟動
2、控制方式:PID調節
3、信號通道:4-20mA
4、P 增益  :60
5、I  增益  :180

高壓泵的參數設定為  
1、運行模式:外部啟動
2、控制方式:PID調節
3、信號通道:4-20mA
4、P 增益  :500
5、I  增益  :160



不知道為什么會引起指針的震動  求解答!~
到底怎么樣的PID才算是穩定呢?  我看到一半的壓力P都是30%(3000)  I 都是(300)左右 為  
像是P、I、D有沒有極限參數 也就是這個范圍不能低于多少的要求?
以上的系統  變頻器的反應速度是很快的  排水口一打開的時候 壓力瞬間降低 但是很快又可以達到指定壓力
朋友多了路好走!!!
sss6491
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 300 個
工控威望: 405 點
下載積分: 100004 分
在線時間: 349(小時)
注冊時間: 2011-02-19
最后登錄: 2025-06-16
查看sss6491的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-17 20:47
表接觸不良是可能出現震蕩,但高低壓P值相差太大了,沒有可能不震蕩!

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 印江| 欧美14一18处免费| 华池县| 女人裸体自慰的全过程| 久久精品人妻一区二区蜜桃| 风流少妇A片一区二区蜜桃| 九龙城区| 日本高清在线www3344| 欧美三级在线现看中文| 欧美在线人视频在线观看| 浏阳市| 小娇妻初尝禁果H| 餐桌下狂c亲女高辣h文| 棋牌| 日韩亚洲制服丝袜中文字幕| 日本在线观看| GOGO**无码一区二区| 国产成人综合欧美精品久久| 三年在线观看免费完整版中文| 国产精品久久久久久精品毛片| 阜城县| 成全免费高清观看在线| 免费永久看黄神器| 米泉市| 囯产精品宾馆在线精品酒店| 日本特黄特黄刺激大片| 公的下面好大弄得我好爽| 免费99精品国产自在在线| 盐津县| 三根一起进菊眼H男男视频| 欧美人体艺术摄影| 9久久9久久精品| 欧美换爱交换乱理伦片| 崇文区| 英山县| 精品国产AV| 趴下来让老子爽死你老师视频| 西乌| 欧美av熟妇的荡欲| 国产乡下妇女做爰| 新兴县|